Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом. Необходимо отрегулировать отопление в квартире, так как в комнате (да и на кухне) слишком жарко. Схема отопления следующая: в коридоре проходит отопительный стояк, от него через счетчик тепла ответвление, которое под стяжкой идет на кухню и в комнату. Пробовал регулировать регуляторы, которые установлены на самих батареях - эффекта нет, полностью закрутил их по часовой стрелке - тоже самое, батарея как грела на "полную", так и греет. Можно ли попробовать частично перекрыть краны у стояка? Там еще есть два вентиля (красный и синий), не знаю для чего они. Если можно, то какие краны перекрывать - прямой или обратный ? Фото терморегулятора и стояка прикладываю.

P.S. Квартира не моя, проживаю временно в ней, поэтому переделывать ничего не планирую там, просто хотелось бы немного убрать обогрев.

0
Вложение
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10215

07.02.2014 в 15:34:33

Smilodon написал : Пробовал регулировать регуляторы, которые установлены на самих батареях - эффекта нет, полностью закрутил их по часовой стрелке - тоже самое, батарея как грела на "полную", так и греет.

На ваших батареях нет регулирующего элемента (терморегуляторная головка или просто колпачок) придавливающего подачу нажатием на торчащий шток, что вы там накрутили и куда не понятно.

0
Аватар пользователя
Smilodon

Местный

Регистрация: 30.01.2014

Москва

Сообщений: 12

07.02.2014 в 15:44:44

Крутил красный пластиковый ободок, на нем цифры 1...7.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10215

07.02.2014 в 15:52:19

Smilodon написал : на нем цифры 1...7.

http://ru.heating.danfoss.com/xxTypex/562292_MNU17527657_SIT130.html Клапан терморегуляторов RA-N с предварительной настройкой (тут есть описание, того, что вы там подстраивали - стр.4(34)): http://ru.heating.danfoss.com/PCMPDF/RA_N_02_2013.pdf

0
Аватар пользователя
Smilodon

Местный

Регистрация: 30.01.2014

Москва

Сообщений: 12

07.02.2014 в 18:02:26

Т.е. к этому клапану нужно установить еще терморегулирующую головку? Правильно я понимаю? а я по своему неразумению пытался крутить предварительную настройку?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

07.02.2014 в 20:51:22

Именно так. Исходное значение хоть запомнили?

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

08.02.2014 в 00:54:49

Mazayac написал : Именно так. Исходное значение хоть запомнили?

Такое бывает? ;)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Smilodon

Местный

Регистрация: 30.01.2014

Москва

Сообщений: 12

10.02.2014 в 12:36:03

Нет, не запомнил конечно... :( Чем это грозит?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

10.02.2014 в 13:47:53

Грозит разбалансировкой отопительной системы. От варианта "в квартире радиаторы в разных комнатах греют сильно по-разному" и заканчивая критически-криминальным "на одном стояке в некоторых квартирах отопление практически не работает". Алгоритм восстановления балансировки тут описывали уже в какой-то теме. Искать лень.