zayc
zayc
Новичок

Регистрация: 11.02.2014

Москва

Сообщений: 27

11.02.2014 в 18:40:55

На щитке стоит УЗО ABB F202 AC 63A 30mA.

Имеем схему: УЗО 1 (щиток) -> электроприборы в кв -> ИБП (как пример) -> Устройство (дает сбой и вырубает УЗО 1).

Если сделать так: УЗО 1 (щиток) -> электроприборы в кв -> ИБП (как пример) -> УЗО 2 -> Устройство.

Будет ли срабатывать УЗО 1? Не хочется что бы в кв вырубались все приборы, можно ли избежать добавив перед устройством УЗО 2 , что бы срабатывал он а не УЗО 1 которое в щитке? Если брать УЗО 2, то какие характеристики важны в данном случае?

Заранее спасибо за ответ.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

11.02.2014 в 18:44:59

А у ИБП есть связь с PE, когда он работает от батареи?

0
zayc
zayc
Новичок

Регистрация: 11.02.2014

Москва

Сообщений: 27

11.02.2014 в 18:48:34

Johnny простите, а что такое PE?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

11.02.2014 в 18:51:43

zayc провод заземления

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

11.02.2014 в 18:53:50

Заземление. То есть, откуда УЗО станет известно, что пошла утечка на землю, если нет гальванической связи с землёй. И УЗО там должно быть не AC. Не занимайтесь ерундой, в общем..

0
zayc
zayc
Новичок

Регистрация: 11.02.2014

Москва

Сообщений: 27

11.02.2014 в 18:54:41

haramamburu написал : провод заземления

да, конечно.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

11.02.2014 в 18:58:25

zayc написал : Не хочется что бы в кв вырубались все приборы, можно ли избежать добавив

УЗО, только не после основного, а параллельно к основному + вести отдельную линию к своему "устройству"

0
zayc
zayc
Новичок

Регистрация: 11.02.2014

Москва

Сообщений: 27

11.02.2014 в 18:58:53

Johnny написал : Заземление. То есть, откуда УЗО станет известно, что пошла утечка на землю, если нет гальванической связи с землёй. И УЗО там должно быть не AC. Не занимайтесь ерундой, в общем..

Не спорю что ерундой маюсь. Не могу понять в чем проблема в устройстве, и от чего именно срабатывает УЗО. Из-за это обесточивает сервак (не мой, брата) в квартире. И вот думаю если поставить перед устройством еще одно УЗО, будет ли оно срабатывать, оставляя тем самым "свет" в квартире?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

11.02.2014 в 19:11:50

zayc написал : Не могу понять в чем проблема в устройстве, и от чего именно срабатывает УЗО. Из-за это обесточивает сервак (не мой, брата) в квартире.

У Вас одно-единственное УЗО на всю квартиру? И почему Вы думаете, что проблема именно в сервере?

zayc написал : И вот думаю если поставить перед устройством еще одно УЗО, будет ли оно срабатывать, оставляя тем самым "свет" в квартире?

Будут срабатывать одновременно, скорее всего.

0
zayc
zayc
Новичок

Регистрация: 11.02.2014

Москва

Сообщений: 27

11.02.2014 в 19:22:05

Johnny написал : У Вас одно-единственное УЗО на всю квартиру? И почему Вы думаете, что проблема именно в сервере? Будут срабатывать одновременно, скорее всего.

Да, одно УЗО на всю квартиру. Проблема в моем Устройстве (экструдер) - УЗО срабатывает когда я его включаю. Сервер не причем, брат ругается из-за того что я включаю.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

11.02.2014 в 19:24:49

zayc, придется наращивать количество УЗО в щитке. И/или искать неисправность в экструдере. Иначе никак.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.