zayc
zayc
Новичок

Регистрация: 11.02.2014

Москва

Сообщений: 27

11.02.2014 в 21:47:04

Johnny написал : zayc, придется наращивать количество УЗО в щитке. И/или искать неисправность в экструдере. Иначе никак.

Большое спасибо. :)

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

11.02.2014 в 22:58:51

zayc написал : Будет ли срабатывать УЗО 1?

Гарантированно не будет срабатывать только УЗО с характеристикой "S", "селективное". Есть у всех производителей, но обычно нет в свободной продаже. Цимес в искусственной задержке срабатывания порядка 0,1 с.

Нкоторая проблема в том, что такие УЗО делают только номиналом 100 мА и более. Поэтому они никогда не сработают от прикосновения человека, и имеют смысл только при наличии заземления, для отлова утечек прямо на землю мимо человека. Соответственно, в двухпроводке без PE использовать селективные УЗО нельзя.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.02.2014 в 23:29:55

придется наращивать количество УЗО в щитке.

Находите, что десять УЗО щёлкнут веселее, чем одно?

искать неисправность в экструдере

Знали, ведь, а молчали ... Разумеется это то единственное, с чего надо начинать.

такие УЗО делают только номиналом 100 мА и более. Поэтому они никогда не сработают от прикосновения человека

Сработать-то они сработают, но человеку это будет уже без разницы.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

12.02.2014 в 06:45:41

avmal написал : Находите, что десять УЗО щёлкнут веселее, чем одно?

В параллель, конечно же. Знаете ведь, что это, в любом случае, не будет лишним.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

12.02.2014 в 08:18:44

avmal написал : Сработать-то они сработают, но человеку это будет уже без разницы.

Ну, скажем, так: могут сработать. После бани босиком на мокром полу, и т.п. Зависит, в основном, от состояния кожи. И от обуви, естественно. Реальное сопротивление тела обычно не табличный-среднепотолочный один килоом, а больше.

Кстати, каноническая старая байка про бравого электрика, который безнаказанно измерял напряжение пальцем. До тех пор, пока не поработал перед этим на точиле, ободрав немножко шкурку с этого пальца.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.