11.02.2014 в 20:30:48

Занимаюсь самостоятельной заменой электропроводки в однокомнатной квартире. Раньше особых дел с квартирной электропроводкой не имел, но вообще в электрике разбираюсь хорошо. Выполнять буду проводом ВВГнг. 3*1,5 на освещение, 3*2,5 на розетки. Коммутацию планирую делать без распаечных коробок в глубоких подрозетниках. Соединение: обжимка гильзами ГМЛ. Щиток будет ABB UK524N3 на 24 модуля. Изначально столько запланировал УЗО и автоматов, что потребовался бы 36 модульный щит, но что-то уж слишком громоздким он будет для однокомнатной квартиры. В итоге был заказан щит на 24 модуля и пришлось немного ужаться по УЗО и по автоматам. Автоматы ABB серии SH201L. С серией УЗО пока не определился, скорее всего это будет ABB F202. Схему электропроводки прилагаю во вложении. Она по сути отражает заполнение щита на 24 модуля. Вольтметр, указанный на схеме, планируется DIN рейку модели ВР-М02. Просто для удобства и некой технической насыщенности щитка. Розетка на DIN-рейку для удобства обслуживания и ремонта. Счётчик электрической энергии останется в подъездном щитке и там же буде вводной автомат на 32А. Указанный на схеме - это вводной автомат в квартирном щитке, по сути, он дублирующий. Может быть он лишний?

Прошу помочь адекватными советами и предостеречь от ошибок. Может что-то добавить необходимо, может изменить, может убрать. Особенно прошу посоветовать с нужной начинкой в шкаф. Может зажимы какие-то удобные докупить, шинки или ещё чего-либо. А так же укажите на вероятные недочёты в прилагаемой схеме электропроводки.

0
Вложение
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.02.2014 в 20:32:59

Где номиналы? Переместите противопожарное УЗО в ЭЩ

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

11.02.2014 в 20:39:17

Stells Вводной автомат и противопожарное УЗО должны быть в этажном щитке. В квартирном на входе ставится рубильник (выключатель нагрузки). Свет и теплые полы желательно под УЗО. Всё, что на лоджию - под УЗО. Свет и розетки в ванной разделить.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

11.02.2014 в 20:54:02

Stells, Как то принято сначала УЗО, а потом АВ ... так наглядней и читабельней ...

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

11.02.2014 в 20:56:13

DED@ПВО, в данном случае можно и так. Как раз по ПУЭ :)

0
Stells
Stells
Новичок

Регистрация: 10.02.2014

Казань

Сообщений: 37

11.02.2014 в 20:57:28

ksiman написал : Где номиналы? Переместите противопожарное УЗО в ЭЩ

Перезалил картинку с номиналами. Противопожарное УЗО убрать в подъездный щит? Данное УЗО вообще обязательно или просто желательно? Щит не запирается и дорогую УЗОшку там не хотелось бы оставлять.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

11.02.2014 в 20:59:36

Stells написал : Щит не запирается и дорогую УЗОшку там не хотелось бы оставлять.

Ну так сделайте,чтобы запирался ...Что, слабо ...???

0
Designman
Designman
Эксперт

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

11.02.2014 в 20:59:52

Розетку в щите тоже надо подключить через УЗО, на свет и розетку в ванной желательно поставить УЗО с током срабатывания в 10ma, Кондей - тоже очень желательно подключить через УЗО

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.02.2014 в 21:00:24

Оптимальнее поставить УЗО до автоматов и умощнить их до 40А.

0
Stells
Stells
Новичок

Регистрация: 10.02.2014

Казань

Сообщений: 37

11.02.2014 в 21:02:25

Johnny написал : Stells Вводной автомат и противопожарное УЗО должны быть в этажном щитке. В квартирном на входе ставится рубильник (выключатель нагрузки). Свет и теплые полы желательно под УЗО. Всё, что на лоджию - под УЗО. Свет и розетки в ванной разделить.

В ванной будет всего одна влагозащищённая розетка. Есть ли вообще разумный смысл делить? Разделять автоматами или УЗО? Под УЗО больше не найти места в щитке. Лоджия будет присоединена к комнате и будет тёплой и сухой. Розетки там будут под УЗО, а из света там будет 1-2 люстры. Свет и тёплые полы нет возможности защитить УЗО по причине нехватки места в щитке. Да и острой необходимости, судя по мнениям с форума, в этом нет. Есть ли принципиальная разница в квартирном щитке рубильник или двухполюсный автомат? Мониторил цены на ABB, дак рубильник около 900 рублей, а двухполюсный автомат около 350 рублей, на сколько я помню.

0
Stells
Stells
Новичок

Регистрация: 10.02.2014

Казань

Сообщений: 37

11.02.2014 в 21:04:41

ksiman написал : Оптимальнее поставить УЗО до автоматов и умощнить их до 40А.

Просто поставить мощнее и передвинуть? Или поставить УЗО мощнее и вместо двух УЗО применить одно, а потом разделять автоматами? Если второй вариант, то при срабатывании УЗО вырубятся все розетки в квартире.

0