RaaV
RaaV
Новичок

Регистрация: 07.12.2006

Белгород

Сообщений: 81

18.12.2006 в 11:46:24

У меня стиральная машинка Бош 2,4 кВт у нее провод 1,5 кв. мм. Думаю и для подводящей линии хватит 1,5 мм кв. При нагреве провод теплый, но нагрев это не более 30% времени стирки, а чаще меньше. Для провода 1,5 кв. мм допустимая длительная нагрузка 15 А, поэтому автомат берут на 10 А, двухполюсный с двумя ращепителями (2р) (на стиралку деньги нашли - найдите и на автомат), с характеристикой В, так как двигатель пускается плавно, теплова защита автомата при нагрузке 2,4 кВт срабатывать не должна. После автомата УЗО на 16 или 25 А, 30 мА, с характеристикой А (переменный + пульсирующий ток). Еще лучше, чтобы проводов было меньше, найти дифавтомат с подходящими характеристиками.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу