13.02.2014 в 23:02:35
leonard написал : omron SYSDRIVE 3g3jv
разве это частотник? Может это инвертор?
13.02.2014 в 23:05:27
zayc написал : разве это частотник? Может это инвертор?
Это тоже частотник (преобразователь частоты)
13.02.2014 в 23:06:34
ksiman написал : Заземляется только корпус трансформатора через штатный подписанный болт (обычно приварен)
т.е. заземлять от первичной обмотки (от входа). Получается вторичная обмотка (выход) будет без заземления? Частотник обязательно требует заземления?
13.02.2014 в 23:11:14
zayc написал : т.е. заземлять от первичной обмотки (от входа). Получается вторичная обмотка (выход) будет без заземления? Частотник обязательно требует заземления?
Выход трансформатора заземлять не нужно, но корпус частотника и двигатель лучше заземлить
13.02.2014 в 23:18:06
ksiman написал : но корпус частотника и двигатель лучше заземлить
Простите за дурацкий вопрос, а от чего заземлить частотник и двигатель в кв? От сети (возможно не правильно выразился) получается нельзя, т.к. там выходит заземление первичной обмотки. Или все же можно (от трансформатора)?
13.02.2014 в 23:19:32
В теме заявлено:
zayc написал : Управление трехфазным асинхронным двигателем.
а обсуждаем однофазник, это как? Ошибка в названии темы?
13.02.2014 в 23:29:02
Михаил 53 написал : В теме заявлено:
а обсуждаем однофазник, это как? Ошибка в названии темы?
Нет, мотор - трехфазник. Управляется через частотник Schneider-Electric atv12h055m2, он как раз однофазный. Если я все правильно понял.
14.02.2014 в 12:42:12
Все подключил через трансформатор, все работает - узо не срабатывает на частотник.
Всем большое СПАСИБО за помощь! :)
17.02.2014 в 16:11:43
zayc написал : Частотный преобразователь не подходит, т.к. на него срабатывает УЗО.
Уважаемые знатоки, а не могли бы объяснить, почему так происходит?
17.02.2014 в 17:34:39
Matias написал : Уважаемые знатоки, а не могли бы объяснить, почему так происходит?
Повышенная емкость, помноженная на повышенную частоту ШИМ даёт повышенную утечку тока на землю.
zayc написал : Все подключил через трансформатор, все работает - узо не срабатывает на частотник.
У нас и без транса не срабатывают, но УЗО промышленные на 300мА :)