Узо вообще маловато будет. Отключится и все погрузится во тьму.
14.02.2014 в 22:26:35
Узо вообще маловато будет. Отключится и все погрузится во тьму.
14.02.2014 в 22:27:43
Kolyan_est написал : Автомат в общем шкафу на 2Р поменять не могу, нету места для него. Могут ли остаться два отдельных 1Р 40А и 1Р 32А?
2P занимает столько-же места, как и 1P+1P ;) Заменить желательно, т.к. он должен гасить сразу ВЕСЬ кабель
14.02.2014 в 22:28:47
ksiman написал : Просто поменять номинал 25А на 32А
Тогда первый АВ32А убрать ....
14.02.2014 в 22:32:05
DED@ПВО написал : Тогда первый АВ32А убрать ....
Что тогда будет жилу 6кв защищать?
14.02.2014 в 22:34:59
ksiman написал : Что тогда будет жилу 6кв защищать?
А 10-ку кидать надо с расчетом под АВ, что до счетчика ...
14.02.2014 в 22:35:55
Так кабель уже проложен... Как я понял - всё это попытки использовать лежащий кабель под новый потребитель
14.02.2014 в 22:39:45
ksiman написал : Так кабель уже проложен...
Тогда АВ32А после АВ40А, и вывести варочную из под УЗО. Добавить пару-тройку УЗО и дифф на варочную ... Как то так ...
14.02.2014 в 22:43:24
Узо раскиданы так, что если выбьет одно из двух, то свет в квартире останется. Один коридор + кухня + сан узел запитан через один, а другой коридор + остальное освещение через другой. Специально оставил перед варочной автомат на 25А, что бы не бегать в прихожую. Если будет выбивать, то поменяю на В 32А, что бы он первым сработал. Если я поставлю после счётчика один 2Р 32А автомат, то не получу никакого общего увеличения мощности. И в таком случаи можно оставить старую схему, только заменить Узо. Перед счётчиком стоит автомат С 50А.
ksiman написал : Как я понял - всё это попытки использовать лежащий кабель под новый потребитель
Да, это попытка увеличить входную мощность с имеющимся старым кабелем 5*6мм2
14.02.2014 в 22:45:13
Kolyan_est написал : Если я поставлю после счётчика один 2Р 32А автомат, то не получу никакого общего увеличения мощности.
Как так? Вместо одной линии 32А Вы получаете 2 отдельные линии по 32А, а это уже суммарно до 64А. Неужели мало? ;)
14.02.2014 в 22:47:56
Kolyan_est написал : Да, это попытка увеличить входную мощность с имеющимся старым кабелем 5*6мм2
может быть 3х6мм2 ...??? Вводной АВ С50А до счетчика всё равно не даст разбежаться ... Решайте вопрос о замене его на 63А ... Тогда овчинка будет стоить выделки ...
14.02.2014 в 22:50:09
Да 50А на жилую квартиру более, чем достаточно (если нет проточника). Многие сидят на 40А без газа и им хватает.