Kolyan_est
Kolyan_est
Новичок

Регистрация: 20.12.2006

Таллин

Сообщений: 53

14.02.2014 в 22:51:14

ksiman написал : Как так? Вместо одной линии 32А Вы получаете 2 отдельные линии по 32А, а это уже суммарно до 64А.

Теперь понял, вашу мысль. Но в таком случай, выбив одну линию, то выбьет и другую? Или ваша рекомендация только для удобства? Один нюанс, автоматы на С40А уже стоит, а другой С32А имеется уже в наличии :)

Главный автомат запломбирован и замене не подлежит :)

0
Вложение
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

14.02.2014 в 22:53:35

Kolyan_est написал : Теперь понял, вашу мысль. Но в таком случай, выбив одну линию, то выбьет и другую?

Не будет ничего выбивать при нормальной эксплуатации.

Kolyan_est написал : Один нюанс, автоматы на С40А уже стоит, а другой С32А имеется уже в наличии :)

Всё равно 40А на 6кв в пятипроводном кабеле - это перегруз :(

Kolyan_est написал : Или ваша рекомендация только для удобства?

Нет, это для безопасности. Нельзя фазные жилы одного кабеля гасить частично.

0
Kolyan_est
Kolyan_est
Новичок

Регистрация: 20.12.2006

Таллин

Сообщений: 53

14.02.2014 в 23:40:35

ksiman написал : Всё равно 40А на 6кв в пятипроводном кабеле - это перегруз :( Нельзя фазные жилы одного кабеля гасить частично.

Из этого следует, что предлагаете поставит после счётчика 2Р С 32А автомат. Что то типа этого?

Только беспокоит одно, что хватит ли на все потребители 32А на одной линии (Стиралка, Сушка, Посудомойка, Чайник, Утюг, Духовка итд).

0
Вложение
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

14.02.2014 в 23:46:32

Kolyan_est написал : Только беспокоит одно, что хватит ли на все потребители 32А на одной линии (Стиралка, Сушка, Посудомойка, Чайник, Утюг, Духовка итд).

Хватит, даже за глаза ... Всё оборудование одновременно не работает ... Есть такое понятие - коэффициент одновременности ... , а он где то в районе 0,5 ...

0
Kolyan_est
Kolyan_est
Новичок

Регистрация: 20.12.2006

Таллин

Сообщений: 53

15.02.2014 в 01:07:56

Перечитал ещё раз всё что тут посоветовали. Сделал изменения: поменял автоматы и добавил ещё одно Узо. Выкладываю исправленную схему. Теперь всё правильно? Или перед варочной панелью Узо не надо?

0
Вложение
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

15.02.2014 в 01:59:36

Kolyan_est написал : Или перед варочной панелью Узо не надо?

Варочную можно и без УЗО ... Добавьте ещё одно УЗО 40А или переместите УЗО варочной вниз и сделайте дележку, а то на нижнем УЗО слишком много ... И уберите контакт бывшего АВ32А который был рядом с АВ40А и покажите просто кабель ...

0
Kolyan_est
Kolyan_est
Новичок

Регистрация: 20.12.2006

Таллин

Сообщений: 53

15.02.2014 в 02:47:21

DED@ПВО написал : И уберите контакт бывшего АВ32А который был рядом с АВ40А и покажите просто кабель ...

Вот это не очень понял, что имелось в виду

Схему переделал.

0
Вложение
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

15.02.2014 в 08:54:58

Kolyan_est написал : Схему переделал.

Гораздо лучше. Теперь, чтобы не пропадало имеющееся УЗО на 25А, можно и его куда-нибудь воткнуть, например отдельно на ТП :)

0
MINik
MINik
Эксперт

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

15.02.2014 в 11:04:28

Kolyan_est написал : Вот это не очень понял, что имелось в виду

Имелось ввиду что вы на оба контакта 2P автомата 32 заводите одну и ту же фазу, если надо ограничить ток санузла то и ставить туда, а варочная и так своим автоматом ограничена.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

15.02.2014 в 11:17:45

Kolyan_est написал : Вот это не очень понял, что имелось в виду

АВ40А зачем убрал ...??? Верхний контакт должен быть от АВ40А, а нижний просто фазный проводник на АВ32А который в квартире ... Зачем ограничиваете себе мощность ...

0
MINik
MINik
Эксперт

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

15.02.2014 в 11:23:47

Что то тут не так , видимо ksiman, хочет кабель защитить только вот ход мысли не совсем понятен

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.