15.02.2014 в 11:04:28
Kolyan_est написал : Вот это не очень понял, что имелось в виду
Имелось ввиду что вы на оба контакта 2P автомата 32 заводите одну и ту же фазу, если надо ограничить ток санузла то и ставить туда, а варочная и так своим автоматом ограничена.
15.02.2014 в 11:17:45
Kolyan_est написал : Вот это не очень понял, что имелось в виду
АВ40А зачем убрал ...??? Верхний контакт должен быть от АВ40А, а нижний просто фазный проводник на АВ32А который в квартире ... Зачем ограничиваете себе мощность ...
15.02.2014 в 11:23:47
Что то тут не так , видимо ksiman, хочет кабель защитить только вот ход мысли не совсем понятен
15.02.2014 в 11:24:06
DED@ПВО написал : АВ40А зачем убрал ...??? Верхний контакт должен быть от АВ40А, а нижний просто фазный проводник на АВ32А который в квартире ... Зачем ограничиваете себе мощность ...
Дед, не тянет этот кабель 40А + 32А, да и независимо отключать фазные жилы не гоже. Хотя, если подумать, суммарный ток всё равно ограничен АВ С50, поэтому возможно 2P 40А и прокатит :)
15.02.2014 в 11:29:03
А зачем тогда на варочнуюю отдельный автомат на 32, если мы защищаем её через полюс 2P автомата, чтоб не пропадал?
15.02.2014 в 11:30:26
MINik написал : А зачем тогда на варочнуюю отдельный автомат на 32, если мы защищаем её через полюс 2P автомата, чтоб не пропадал?
Чтобы была возможность отключить линию из квартиры
15.02.2014 в 11:48:56
Kolyan_est, Я тут внес изменения, примерно так: Извини, вкралась ошибка, сейчас переделаю ...
15.02.2014 в 12:03:09
ksiman написал : Дед, не тянет этот кабель 40А + 32А, да и независимо отключать фазные жилы не гоже. Хотя, если подумать, суммарный ток всё равно ограничен АВ С50, поэтому возможно 2P 40А и прокатит
У него на АВ40А кабель 10мм2, стало быть можно 6мм2 на варочную, как в последнем моём варианте ... АВ С50А = по току 50*1,13=56,5А гарантировано, имеем, да ... Поэтому примерно 56,5-32= 24,5А(не менее 5kW) имеем на все остальное, хотя гораздо больше - варочную нагрузить на 32А достаточно проблематично, так ведь ...
15.02.2014 в 12:22:31
DED@ПВО написал : Переделал
А где новая варочная? И кабель 6кв под защитой 50А :cool:
15.02.2014 в 12:30:39
ksiman написал : А где новая варочная? И кабель 6кв под защитой 50А
Kolyan_est написал : Запланирован ремонт в кухне с заменой мебели и электротехники. Новая варочная поверхность и духовка нуждается в большей мощности.
Значит передвинуть АВ32А варочной к основному АВ40А под кабель 10мм2 и всё ... От АВ32А кабелем 6мм2 ...
15.02.2014 в 12:31:52
Кабель вводной 6кв 10кв - это внутрянка щитовая
DED@ПВО написал : Значит передвинуть АВ32А варочной к основному АВ40А под кабель 10мм2 и всё ... От АВ32А кабелем 6мм2 ...
Тут наши взгляды расходятся...
15.02.2014 в 13:03:00
Как всё стало интересно и запутано :)
Попытаюсь для себя разобрать всё поп полочкам.
Автомат до счётчика С50А запломбирован и под замком. В случаи чего надо ключ искать от шкафа у председателя товарищества. Поэтому в случаи чего, к нему доступ ограничен.
Для оперативного вмешательства (в зоне доступа) предназначены автоматы которые находятся после счётчика. Проверил там их можно 3 штуки установить.
Приложу картинку с автоматами в щите.
Шкаф в открытом состоянии
Шкаф в рабочем состоянии. Каждодневный доступ к автоматам.
Поэтому я думаю, в общем шкафу перед входным проводом, на варочную автомат мог бы быть,
Хотя бы чтобы обесточить входной провод полностью для внутренних работ.
Старое Узо 25А 30мА не работает, не срабатывает тест. Так что оно на замену и его надо заменить 40А 30мА. Выбрасывать имеющееся второе рабочее Узо 40А 30мА или менять на другое нет смысла. Оно ведь защищено автоматом 40А или 32А что там будет в общем шкафу.
15.02.2014 в 13:10:19
Да поймите, что частично отключать вводной кабель не положено. Вот прикиньте, допустим электрик полез в Ваш квартирный щит. Зная, что щит однофазный, он со знанием дела отключает один автомат в этажном щите, проверяет отсутствие напряжения в квартирном щите и попадает под напряжение на автомате к варочной :( Он-же не был в курсе такого "сюрприза". Можно придумать ещё несколько случаев...
15.02.2014 в 13:41:26
ksiman написал : Да поймите, что частично отключать вводной кабель не положено.
Я надеюсь вас понял. Ваша минимально рекомендуемая схема такая? Вход защищен автоматом 2Р С32А, оба Узо 40А 30мА защищены им же. В квартире можно независимо отключить линии и варочную, не выключая входной автомат 2Р С32А.