18.09.2018 в 23:26:41
В первом случае УЗО 100мА будет защищать 10см проводов от него до дифов, во втором - весь вводной кабель от этажного щита до квартирного щита.
Грубый, но справедливый
18.09.2018 в 23:33:13
Vadim 161 написал: В первом случае УЗО 100мА будет защищать 10см проводов от него до дифов
И от чего он будет эти 10см защищать, может я не правильно изъяснился ?В этажном щите есть ДИФ 100мА - ДИФ 30мА - нагрузка в квартире ,Второй вариант всё то же самое но сразу в квартире ?
18.09.2018 в 23:33:49
Vadim 161 написал: Их там в этажных щитах ставят,
Неужели только для защиты вводного кабеля до квартиры ? А мне кажется явно с более широким умыслом .
18.09.2018 в 23:39:22
ebf написал: И от чего он будет эти 10см защищать
От какого-нибудь замыкания L-PE или N-PE, которого конечно-же никогда не будет.
ebf написал: Второй вариант всё то же самое но сразу в квартире ?
Тогда вводной кабель до квартирного щита не будет защищен от утечки тока.
dokar написал: Неужели только для защиты вводного кабеля до квартиры ? А мне кажется явно с более широким смыслом .
Ну да, еще вводные клеммы дифов защитит :D
Грубый, но справедливый
18.09.2018 в 23:44:28
Vadim 161 написал: Тогда вводной кабель до квартирного щита не будет защищен от утечки тока.
Так разве в квартире при бытовых приборах и 30мА УЗО, может возникнуть утечка ,для которой ставят 100мА ? Да и стояковый кабель, тоже как то не защищён на участке между этажами
18.09.2018 в 23:48:08
Чё-то я не понял, это типа допрос ? Ежели так, то приезжайте ко мне в Ростов, отвечу на все ваши вопросы, вот только консультации у меня платные :) Ну или можете мне сами рассказать, нахрена УЗО 100мА перед тремя дифами на 30мА ?
Грубый, но справедливый
18.09.2018 в 23:49:29
ebf написал: Так разве в квартире при бытовых приборах и 30мА УЗО, может возникнуть утечка ,для которой ставят 100мА ?
Если 30мА УЗО стоят на всех линиях без исключения, то вряд ли... А они (30мА УЗО) стоят на всех линиях?
18.09.2018 в 23:51:08
Alex___dr написал: А они (30мА УЗО) стоят на всех линиях?
А стоят ли вообще ? :)
18.09.2018 в 23:56:29
Vadim 161 написал: Чё-то я не понял, это типа допрос ?
Не не обмен мнениями :)
Vadim 161 написал: Ну или можете мне сами рассказать, нахрена УЗО 100мА перед тремя дифами на 30мА ?
Послушайте! Ведь, если звезды зажигают - значит - это кому-нибудь нужно? Их ставят в новостройках и схемы вы такие видели и не раз .
Alex___dr написал: Если 30мА УЗО стоят на всех линиях без исключения, то вряд ли... А они (30мА УЗО) стоят на всех линиях?
А они стоят на всех . Так может подумать зачем в современных проектах так рисуют,но иногда правда исключая освещение, но надеюсь никто не будет говорить ,что 100мА для освещения :) Поэтому советовать не ставить 100мА УЗО и заметьте именно S ,мне кажется не разумно
18.09.2018 в 23:57:48
ebf написал: правда исключая освещение,
И не только...