ksiman написал :
Т.е. Вы уверены, что протекание длительного тока 40А в закрытом и правильно установленном устройстве абсолютно безопасно для него? и не будет отключений по температуре?
тут нужны не уверения, а доказательные испытания - внешняя температура воздуха +40С , длительный ( не менее 1 часа ) ток 40А для устаканивания температуры , наиболее неудобный для охлаждения монтаж реле в закрытом щитке и т.п. ), возможно термоциклирование 100-200-500 циклов ( 1 час отстыть, 1 час нагреться )
ksiman написал :
можно как-либо определить - опытная эта партия или неопытная
да-да :) покупателю должна попасть не "доработанная паяльником" полу-сырая заготовка, а готовое изделие. Иначе есть большой риск ( как сейчас ) вляпаться и очень долго отмываться...
ADECS написал :
Наши реле на рынке представлены с лета 2013 года. Они уже отработали на реальных объектах и летний и зимний период. Мы не имеем информации ни об одной поломке в процессе эксплуатации. Этот показатель важен для нас и для покупателей.
что значит отработали ? провисели в щитке полгода , пропуская ток в 1/10 - 1/2 от максимального ?
число поломок без документов - вещь иррациональная :)
ADECS написал :
Что касается температурных режимов, то реальная рабочая температура внутри устройства находится в диапазоне 35-50 градусов. Используемые компоненты рассчитаны на работу с температурами до 85 градусов и более. Достаточный запас.
какие производственные ( приемо-сдаточные, ОТК, сертификационные и т.п. ) испытания проходит ваше изделие и где можно взглянуть на протоколы испытаний ?