11.10.2006 в 06:58:18
Доброго времени суток. Ситуация следующая: новостройка, строители при заливке пола забыли цемента добавить :(, т.е. добавили но мало, сколько не мети - пылит и при небольшом усилии крошится. Логика действий - укрепить имеющийся слой и наливной пол. В дальнейшем предполагается на большей части пола положить линолеум. Подскажите как быть? Варианты с удалением имеющейся стяжки и заливки новой не рассматриваются.
11.10.2006 в 10:30:36
Рекомендую сделать поиск по форуму. Вопрос многократно обсуждался.
11.10.2006 в 10:51:26
Промажте пару раз глуботопроникающей грунтоской типа СТ17 или аналогичной и все будет ОК.
11.10.2006 в 11:55:26
Обычно строители воды не жалеют, стяжка расслаивается, верхний слой более рыхлый,
ниже - более прочный. То что отслаивается снять шпателем и металлической щеткой,
затем можно на разумную глубину дополнительно снять ручной шлифмашиной (ПШМ), заодно уровень подровняете (экономия растекайки), грунтовать(2-3 раза) и растекайкой
11.10.2006 в 12:29:12
В СТ17 настораживает
11.10.2006 в 12:31:20
Растекайка - это самовыравнивающийся?
11.10.2006 в 12:42:18
По поводу: верхний слой более рыхлый, ниже - более прочный. Не уверен. Прокладывал гофры для кабелей, разницу рыхлости по толщине не заметил. Кстати толщина стяжки около 30-40 мм. Про грунтовку, если можно, по-подробнее. Пробовал на небольших участках жидким стеклом и остатками грунтовки Текс (универсальная). Все равно пылит, а потом отслаивается.
11.10.2006 в 14:26:00
wws написал : По поводу: верхний слой более рыхлый, ниже - более прочный. Не уверен. Прокладывал гофры для кабелей, разницу рыхлости по толщине не заметил. Кстати толщина стяжки около 30-40 мм. Про грунтовку, если можно, по-подробнее. Пробовал на небольших участках жидким стеклом и остатками грунтовки Текс (универсальная). Все равно пылит, а потом отслаивается.
Свою пылящую от строителей отскребал, лечил трещины, чистил пылесосом, грунтовал 3 раза именно Церезитом 17, первые два раза разводил 1:1 водой, смесь в комнате - Плитонит Р2(слой 5-20 мм), в остальных местах - Форвард Цемопол( слой 20-40 мм), везде легло намертво.
12.10.2006 в 04:51:33
aka написал : Свою пылящую от строителей отскребал, лечил трещины, чистил пылесосом, грунтовал 3 раза именно Церезитом 17, первые два раза разводил 1:1 водой, смесь в комнате - Плитонит Р2(слой 5-20 мм), в остальных местах - Форвард Цемопол( слой 20-40 мм), везде легло намертво.
Буду пробовать технологию от aka. Как сделаю отпишусь. СПАСИБО за советы.
12.10.2006 в 05:05:51
2wws
Ceresit СТ17 - хорошая грунтовка, но упрочняет довольно слабо, т.к. не предназначена она для этого, т.е. для этого нужно использовать специальные глубокопроникающие грунты с упрочняющим/консолидирующим эффектом. Ветка по теме -