DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

18.02.2014 в 11:18:18

cherepanov_a написал : порыскав в интернете я понял что мне не надо изобретать велосипед и использовтаь схему ТТ, тоесть оставить все как есть.

Вот именно, - делайте повторное заземление с сопротивлением заземлителя не менее 4ом ...

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.02.2014 в 11:52:20

хватит уже фигнёй страдать! Диффавтомат и рубильник поменять местами и успокоиться. Диффавтомат(УЗО) на улице - это идиотизм. Других слов нет.

0
ESA
ESA
Новичок

Регистрация: 06.02.2014

Великий Новгород

Сообщений: 66

18.02.2014 в 12:09:50

cherepanov_a написал : в доме организован отдельный контур заземления, нужно ли там заземлять нулевую шину?

Нужно на место ввода СИП, Тем более N должен заходить на клеммную колодку, а не на автомат. Забейте под щитом ввода СИП уголок да и подключитесь от его для упокоения местных электросетей

0
cherepanov_a
cherepanov_a
Новичок

Регистрация: 17.02.2014

Львов

Сообщений: 12

18.02.2014 в 12:36:27

ESA написал : Нужно на место ввода СИП, Тем более N должен заходить на клеммную колодку, а не на автомат. Забейте под щитом ввода СИП уголок да и подключитесь от его для упокоения местных электросетей

щит под пломбой, и такой возможности нету ((

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу