Электроустановки помещений для содержания животных

1.7.170. Питание электроустановок животноводческих помещений следует, как правило, выполнять от сети напряжением 380/220 В переменного тока.

1.7.171. Для защиты людей и животных при косвенном прикосновении должно быть выполнено автоматическое отключение питания с применением системы TN-C-S. Разделение PEN-проводника на нулевой защитный (РЕ) и нулевой рабочий (N) проводники следует выполнять на вводном щитке. При питании таких электроустановок от встроенных и пристроенных подстанций должна быть применена система TN-S, при этом нулевой рабочий проводник должен иметь изоляцию, равноценную изоляции фазных проводников на всем его протяжении. Время защитного автоматического отключения питания в помещениях для содержания животных, а также в помещениях, связанных с ними при помощи сторонних проводящих частей, должно соответствовать табл. 1.7.11. Если указанное время отключения не может быть гарантировано, необходимы дополнительные защитные меры, например дополнительное уравнивание потенциалов.

Таблица 1.7.11 Наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения для системы TN в помещениях для содержания животных

Номинальное фазное напряжение, U[SUB]0[/SUB], В

| Время отключения, с|

| 127|

| 0,35|

| 220|

| 0,2|

| 380|

| 0,05|

1.7.172. PEN-проводник на вводе в помещение должен быть повторно заземлен. Значение сопротивления повторного заземления должно соответствовать 1.7.103.

1.7.173. В помещениях для содержания животных необходимо предусматривать защиту не только людей, но и животных, для чего должна быть выполнена дополнительная система уравнивания потенциалов, соединяющая все открытые и сторонние проводящие части, доступные одновременному прикосновению (трубы водопровода, вакуумпровода, металлические ограждения стойл, металлические привязи и др.).

1.7.174. В зоне размещения животных в полу должно быть выполнено выравнивание потенциалов при помощи металлической сетки или другого устройства, которое должно быть соединено с дополнительной системой уравнивания потенциалов.

1.7.175. Устройство выравнивания и уравнивания электрических потенциалов должно обеспечивать в нормальном режиме работы электрооборудования напряжение прикосновения не более 0,2 В, а в аварийном режиме при времени отключения более указанного в табл. 1.7.11 для электроустановок в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках - не более 12 В.

1.7.176. Для всех групповых цепей, питающих штепсельные розетки, должна быть дополнительная защита от прямого прикосновения при помощи УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.

1.7.177. В животноводческих помещениях, в которых отсутствуют условия, требующие выполнения выравнивания потенциалов, должна быть выполнена защита при помощи УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не менее 100 мА, устанавливаемых на вводном щитке.

Кроме, того, коровники - помещения с повышенной концентрацией аммиака и, ЕМНИП, там особые требования к оболочкам электроаппаратуры.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

17.02.2014 в 23:37:51

НЕМЕЦ написал : Кроме, того, коровники - помещения с повышенной концентрацией аммиака и, ЕМНИП, там особые требования к оболочкам электроаппаратуры.

Да. Никакого алюминия.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

18.02.2014 в 02:07:12

НЕМЕЦ написал : коровники - помещения с повышенной концентрацией аммиака

да бросьте Вы, это же не газовая камера, нормально там всё для обычных оболочек, обычное освещение, обычные мало мальские IPшные светильники, а вот от ламп накаливания лучше отказаться, люминесцентные эффективней

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

18.02.2014 в 17:34:52

vvladq написал : корову убить сложнее - надо знать к каким именно ногам ей привязывать провода

это вы сами придумали, или где-то прочитали?? Корову убить электричеством гораздо легче, чем человека... и в сельском хозяйстве, еще с советских времен, известно большое количество случаев массовой гибели скота, обусловленных утечками в электросетях и оборудовании. По теме рекомендую "СПРАВОЧНИК по электроснабжению и электрооборудованию" под редакцией А.А. Федорова Энергоатомиздат 1987; В нем несколько глав есть, посвященных электроснабжению и электрооборудованию сельскохозяйственных потребителей. Справочник, уже конечно, староватый, но новее врядли что найдется... в связи с развалом сельского хозяйства...

0
Аватар пользователя
Khlebnikov

Местный

Регистрация: 15.11.2012

Петрозаводск

Сообщений: 444

18.02.2014 в 18:36:24

ГОСТ Р 50571.14-96 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

ГОСТ Р 50571.7.705-2012

0
Аватар пользователя
zhenekone

Местный

Регистрация: 04.08.2013

Чебоксары

Сообщений: 10

18.02.2014 в 20:01:53

а возможен ли вариант со светодиодными лампами на 12в. хотелось бы использовать кабель медь сечением 1,5.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

18.02.2014 в 20:41:43

zhenekone написал : пришло время поменять проводку в коровнике

Без обид. Фото коровника возможно?

0
Аватар пользователя
bober8848

Местный

Регистрация: 08.07.2013

Москва

Сообщений: 610

18.02.2014 в 20:46:35

zhenekone написал : а возможен ли вариант со светодиодными лампами на 12в. хотелось бы использовать кабель медь сечением 1,5.

Посмотрите табличку, которую Влад выше приводил. На 12В - для получения то же мощности нужен ток почти в 20 раз больше. Даже на диодах общего потребления ватт так 300 все же набежит - даже на метровом проводе для этой нагрузки надо было бы сечение в 4 квадрата, длинее провод - больше сечение. Нагрузка, конечно, распределена по длине получается, и уменьшается постепенно, но все равно попадете на провод квадратов в 25. ИМХО - несерьезно, проще вести 220 в стальных зазаемленных трубах, и УЗО на 10 мА ставить, если совсем за живность страшно.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.02.2014 в 20:54:31

юра Т написал : да бросьте Вы, это же не газовая камера

Именно- газовая камера.

юра Т написал : нормально там всё для обычных оболочек

шутить изволите или по коровникам являетесь специалистом?

юра Т написал : обычные мало мальские IPшные светильники

Ы-? ПСХ?

юра Т написал : а вот от ламп накаливания лучше отказаться,

Энтузиазм или практика?

юра Т написал : люминесцентные эффективней

Безусловно.

0
Аватар пользователя
zhenekone

Местный

Регистрация: 04.08.2013

Чебоксары

Сообщений: 10

18.02.2014 в 20:57:23

надобности в фото наверное нет. в деревню поеду тока в выходные. скажу сразу нет там сверхсодержания аммияка. в самом сарае не будет ни распаячных коробок, ни выключателей. через гильзу в стене заходит 6 кабелей и каждый к своему светильнику. думаю вопрос можно закрыть, решил делать все на 220в, дело в том что кабель сечением 1,5 у меня много в наличии, а покупать толще я не планирую.

0
Аватар пользователя
zhenekone

Местный

Регистрация: 04.08.2013

Чебоксары

Сообщений: 10

18.02.2014 в 20:58:24

еще вопрос: бывают светильники люминисцентные с защитой от влаги ( как то так)

0
Аватар пользователя
bober8848

Местный

Регистрация: 08.07.2013

Москва

Сообщений: 610

18.02.2014 в 21:00:16

zhenekone написал : еще вопрос: бывают светильники люминисцентные с защитой от влаги ( как то так)

Хоть во взрывозащищенном исполнении, вопрос только в цене.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

18.02.2014 в 21:03:13

zhenekone написал : хотелось бы использовать кабель медь сечением 1,5.

ну так и используйте, на 220 милое дело, и меньше слушайте теоретиков, и со шланга зачастую ополаскивать приходилось светильники, и по пол колбы воды бывало набиралось, взрывались очень редко, чтобы током кого либо ударило я не слышал, проволока стальная на всю ферму натянута и по ней развешены светильники , раньше вот такие у нас были левый, лампы накаливания 60-75 Вт месяца на два от силы их хватало, а дешевые сберегайки год отрабатывали по 15 часов, по 15 лет светильники в курятниках выдерживали, и вот такие на 42 Вольта были, включались при мойке, света с них маловато (сказывалась просадка напряжения на проводах), от струи или от вибрации частенько раскручивались и бились, а сейчас на лампах G23 висят светильники, светодиоды пробовали, дорого

http://photo.qip.ru/users/0992301031.photofile/200510617/?mode=xlarge&sort=rating

0
Вложение
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

18.02.2014 в 21:18:45

ПPOPAБ написал : Именно- газовая камера.

при превышении содержания вредных веществ (того же аммиака) резко падает продуктивность животных, так что хочешь или не хочешь концентрации небольшие, но пахнет само собой не ландышами), ВВГшка живет замечательно

ПPOPAБ написал : Энтузиазм или практика?

практика и расчеты, если подсвечивать час другой, можно и накаливания, если дольше то перегорают часто и кушают прилично, ...надо было под редуктор на улице сделать подогрев (дабы не замерзал, Испанский, масло колом встаёт при -19) а что может быть проще пары ламп накаливания последовательно, так пришлось лампочки в магазе покупать, нет априори на производстве обычных, только сберегайки

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

18.02.2014 в 21:25:13

юра Т написал : ВВГшка живет замечательно

А никто про ВВГшку и не говорил. Аммиак в сочетании с влажностью к алюминию недружелюбен.

0