Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

14.10.2017 в 11:03:47

Мы и без производителя справимся ;)

  1. БПСН на балластном конденсаторе - нагрузка с очень низким косинусом фи. 230х0,070 = 16,1 ВА (вольт*ампер), из них активной мощности (которую должен учитывать счётчик) около 1 Вт (ватта), остальное - около 16 ВАР (вольт-ампер реактивный), которые счётчик активной энергии считать не должен.
  2. Пока напряжение в сети выходит за заданные пороги, реле не включится. Отсчёт времени АПВ Зубр (как и остальные известные мне РН, за исключением Новатековских) начинает с момента нормализации напряжения, а если во время отсчёта времени напряжение "гульнёт" за рамки - счётчик времени сбросится "на исходную".
0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Koriolan

Местный

Регистрация: 10.10.2017

Киев

Сообщений: 3

14.10.2017 в 20:22:23

Kamikaze, спасибо за ответ. Я до этого склонялся к РММ, но сейчас еще раз подумаю. В реле напряжения (РН) еще немного смущает отсутствие отверстий для отвода тепла (ведь в щитке реле зажато с обеих сторон). На мой взгляд, жаль, что нельзя купить РН без индикатора.

0
Аватар пользователя
Koriolan

Местный

Регистрация: 10.10.2017

Киев

Сообщений: 3

14.10.2017 в 20:33:43

Да, у меня возник еще один важный вопрос: что будет с реле напряжения, если по какой-либо причине поменяются местами нуль с фазой? Ведь получится, реле не разорвет фазу, хотя возможно ничего и не произойдет и реле просто разомкнет ноль.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

14.10.2017 в 22:32:53

Koriolan написал: В реле напряжения (РН) еще немного смущает отсутствие отверстий для отвода тепла (ведь в щитке реле зажато с обеих сторон).

В АВ и УЗО отверстий для сбора пыли тоже нет :)

Koriolan написал: что будет с реле напряжения, если по какой-либо причине поменяются местами нуль с фазой?

На работе РН и защите техники это никак не отразится.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
VVS_DS

Местный

Регистрация: 03.11.2017

Западный Голливуд

Сообщений: 1

03.11.2017 в 14:19:17

На Розетке в отзывах пишут про ZUBR D63t:

Работает нормально, но есть один недостаток. Если просто отключают электричество, не важно на какое время, то при включении на секунду реле включается и пропускает через себя напряжение. После отключает подачу электричества от себя и включает уже по истечению выставленного Вами времени в настройках.

Это правда или фича отдельно взятого устройства?

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

03.11.2017 в 20:21:56

Это не фича, это бага Живьём с таким не сталкивался, но при проблемах [с электролитом] в канале питания переключения реле такое вполне возможно.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Dima100

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 202

10.11.2017 в 11:47:49

Купил ZUBR D63t. При отключении электропитания на щите и последующем включении этот баг не наблюдается, включение происходит только по истечении выставленного времени. Версия прошивки реле t3.9, дата выпуска 30.11.2016

0
Аватар пользователя
SergDrozdov

Местный

Регистрация: 21.11.2017

Липецк

Сообщений: 1

21.11.2017 в 20:18:07

Как я понимаю лучше купить реле с большим током,несмотря на входной ап 32А лучше поставить 63t,и качество сборки лучше и ресурс будет больше?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.11.2017 в 20:22:02

SergDrozdov написал: лучше поставить 63t,

правильно, запас ни кому ещё не мешал, если только парашютистам.

SergDrozdov написал: и качество сборки лучше и ресурс будет больше?

Сомнительное высказывание. Меняется только силовое реле.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Мойша

Местный

Регистрация: 07.03.2018

Москва

Сообщений: 0

07.03.2018 в 15:46:02

Электронник, вариант 3 будет удобнее коммутировать

0
Аватар пользователя
Мойша

Местный

Регистрация: 07.03.2018

Москва

Сообщений: 0

07.03.2018 в 15:52:04

ford7, https://teslael.ru/catalog/rbuz_zubr/rele_napryazheniya_rbuz_zubr_d63t/

0
Аватар пользователя
greemf

Местный

Регистрация: 23.05.2018

Кемерово

Сообщений: 1

23.05.2018 в 09:34:41

Добрый день. Планирую поставить реле в квартиру. Вводной автомат 50А. Из той информации, что пока нашел сделал вывод, что стоит выбирать между ZUBR D63t и УЗМ-51М. Пока склоняюсь к зубру.

Интересует ваше мнение: что все-таки надежнее и функциональнее? Может есть еще какие варианты достойные, которые я упустил? Есть ли какие-то минусы в установке реле помимо очевидных плюсов?

0
Аватар пользователя
Kinomonstr

Местный

Регистрация: 20.05.2017

Кишинёв

Сообщений: 2

10.07.2018 в 16:56:33

интересно как поведет себя реле при температуре ниже -5? умрет или плохо будет работать?

0
Аватар пользователя
mastak

Местный

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

11.07.2018 в 15:42:38

Kinomonstr написал: интересно как поведет себя реле при температуре ниже -5? умрет или плохо будет работать?

Kinomonstr, УЗМ в исполнении УХЛ4 - минус 25 градусов рабочая температура УЗМ в исполнении УХЛ2 - минус 40 градусов рабочая температура

0
Аватар пользователя
sidorovichvitali

Местный

Регистрация: 06.06.2018

Минск

Сообщений: 3

14.08.2018 в 08:52:20

Доброго дня. В теме были вопросы к работе ЗУБРа 63т... объективно в чем плюс исполнения т версии и обычной 63А? Есть смысл переплачивать и когда он есть?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу