Аватар пользователя
mastak

Местный

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

25.03.2014 в 19:09:18

Abrikos написал : уже есть хоть какая-нибудь предварительная информация?

Сегодня получил. Включил. Пощупал, как работает и .... разочаровался.

0
Аватар пользователя
Arty

Местный

Регистрация: 15.03.2014

Москва

Сообщений: 148

25.03.2014 в 19:26:35

mastak написал : и .... разочаровался.

Ну еще бы , после заявлений о подобных девайсах от меандра. Было бы глупо конкурентов нахваливать. Лучше толкать китайское

0
Аватар пользователя
mastak

Местный

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

25.03.2014 в 19:51:37

Arty написал : Лучше толкать китайское

Это Вы о чём? Или Вы троль?

Сопроводительная документация к 5SM6;

Вид изнутри

0
Вложение
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

25.03.2014 в 21:41:22

mastak написал : Сегодня получил. Включил. Пощупал, как работает и .... разочаровался.

A можно чуть подробнее? Вы на сегодня являетесь единственным среди участников форума обладателем этого устройства и пионером в области исследований нового направления дифференциальной защиты. Ждем объективного расследования дела о девайсе 5SМ6. :)

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

25.03.2014 в 21:51:19

Abrikos написал : нового направления дифференциальной защиты.

Это не дифзащита. Это защита от дугового пробоя

0
Аватар пользователя
mastak

Местный

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

25.03.2014 в 22:07:59

Abrikos написал : в области исследований нового направления дифференциальной защиты.

Это не дифференциальная защита. Это устройство обнаружения дуговых разрядов. Международный стандарт IEC 62606, который упоминается в сопроводительном листке к устройству 5SM6 (см. выше), предполагает следующие пороги срабатывания;

А что реально? Даже на мощный электроинструмент не реагирует (электропила Парма). Дуга при плохом контакте утюга (ток 3.9А), - всё в дыму и огне, но 5SM6 не сработал вообще. Дуга при плохом контакте чайника (ток 7.5А) - время срабатывания от 1.5 до 10 секунд.

0
Вложение
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

25.03.2014 в 22:13:47

mastak написал : А что реально? Дуга при плохом контакте утюга (ток 3.9А) - всё в дыму и огне, но 5SM6 не сработал вообще. Дуга при плохом контакте чайника (ток 7.5А) - время срабатывания от 1.5 до 10 секунд.

Видимо неправильный утюг :) и чайник :) и дым с огнём :) Но качество работы 5SM6 сомнению не подлежит ;)

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

25.03.2014 в 22:26:02

ksiman написал : Это не дифзащита. Это защита от дугового пробоя

Я подумал так: поскольку дуговой пробой тоже надо дифференцировать от всяких других искрений, то может быть дифференциальная. А еще у Siеmеns индексом 5SМ (5SМ1, 5SМ3) обозначаются дифф. реле. Правда есть еще и модель 5SV.

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

25.03.2014 в 22:51:32

mastak написал : ...Даже на мощный электроинструмент не реагирует (электропила Парма)...

Про инструмент не совсем понятно. В описании вроде было сказано, что защита отстроена от срабатываний на пылесосы, дрели и т.п. электромоторы.

0
Аватар пользователя
mastak

Местный

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

25.03.2014 в 22:54:59

Abrikos написал : Про инструмент не совсем понятно. В описании вроде было сказано, что защита отстроена от срабатываний на пылесосы, дрели и т.п. электромоторы.

mastak написал : Даже на мощный электроинструмент не реагирует (электропила Парма).

Я и говорю - это хорошо. А вот остальное - не очень.

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

25.03.2014 в 23:00:35

ksiman написал : Видимо неправильный утюг :) и чайник :) и дым с огнём :) Но качество работы 5SM6 сомнению не подлежит ;)

Истина восторжествует когда выйдет аналог от SЕ. Соберем деньги на покупку и теми же пилами, утюгами и чайниками его испытаем. :)

0
Аватар пользователя
mastak

Местный

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

25.03.2014 в 23:11:57

Abrikos написал : Истина восторжествует когда выйдет аналог от SЕ.

К тому времени, надеюсь, мы запустим в производство своё УЗМ-50МД - защита от скачков напряжения + импульсная защита + защита от дуги в сети.

0
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

25.03.2014 в 23:12:41

mastak написал : Дуга при плохом контакте утюга (ток 3.9А), - всё в дыму и огне, но 5SM6 не сработал вообще

мда спасибо за инфу

а то я уж поверил в чудо микропроцессорной техники, начитался реклам всяких...

0
Аватар пользователя
mastak

Местный

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

25.03.2014 в 23:19:18

mastak написал : Даже на мощный электроинструмент не реагирует (электропила Парма).

Кстати, с умышленно отключёнными конденсаторами

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

25.03.2014 в 23:33:12

mastak написал : К тому времени, надеюсь, мы запустим в производство своё УЗМ-50МД - защита от скачков напряжения + импульсная защита + защита от дуги в сети.

Рискну предположить, что это будет девайс шириной 4 модуля, работающий при отклонениях напряжения как обычный УЗМ, а при дуговом пробое приводящий в действие соединенный с ним вводной 2-полюсный автомат КЭАЗ.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу