mastak
mastak
Резидент

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

25.03.2014 в 23:19:18

mastak написал : Даже на мощный электроинструмент не реагирует (электропила Парма).

Кстати, с умышленно отключёнными конденсаторами

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

25.03.2014 в 23:33:12

mastak написал : К тому времени, надеюсь, мы запустим в производство своё УЗМ-50МД - защита от скачков напряжения + импульсная защита + защита от дуги в сети.

Рискну предположить, что это будет девайс шириной 4 модуля, работающий при отклонениях напряжения как обычный УЗМ, а при дуговом пробое приводящий в действие соединенный с ним вводной 2-полюсный автомат КЭАЗ.

0
mastak
mastak
Резидент

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

25.03.2014 в 23:36:58

Abrikos написал : Рискну предположить, что это будет девайс шириной 4 модуля

2 модуля

0
Arty
Arty
Местный

Регистрация: 15.03.2014

Москва

Сообщений: 148

25.03.2014 в 23:47:18

mastak написал : мы запустим в производство своё

На что собственно я не двусмысленно намекал... Все понятно

0
mastak
mastak
Резидент

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

25.03.2014 в 23:53:44

Arty написал : На что собственно я не двусмысленно намекал...

Arty написал : Ну еще бы , после заявлений о подобных девайсах от меандра. Было бы глупо конкурентов нахваливать. Лучше толкать китайское

В каком месте намёк? Что-то я его не вижу, г-н троль.

0
vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

26.03.2014 в 00:43:25

mastak написал : Кстати, с умышленно отключёнными конденсаторами

только неизвестно - не реагирует, т.к. детектировал эл. дрыгатель или просто не реагирует...

истину говорю вам - делайте прибор отдельный, подключаемый в проблемные линии (с накоплением статистики), а не кальку бесполезной буржуинской бяки

0
cooler.od
cooler.od
Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

26.03.2014 в 01:20:34

mastak написал : Дуга при плохом контакте утюга (ток 3.9А), - всё в дыму и огне, но 5SM6 не сработал вообще. Дуга при плохом контакте чайника (ток 7.5А) - время срабатывания от 1.5 до 10 секунд.

Видео не снимали? Мы Вам, конечно, верим, но так интересней :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120455

26.03.2014 в 01:40:25

mastak написал : с умышленно отключёнными конденсаторами

Зря. А на искрящий утюг - тоже отключили?

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

26.03.2014 в 03:03:49

cooler.od написал : Видео не снимали?..

Лучше гляньте как Шнейдер кошмарит народ скоростной видеозаписью дугового пробоя 8А/230В. :) http://blog.schneider-electric.com/power-management-metering-monitoring-power-quality/2013/06/18/electric-arc-fault-detection-helps-put-out-home-fire/

Пипл хлебает и уже начинает интересоваться когда АFDD от SЕ выйдет на рынок, а товарищ Жан-Франко Рэй еще 29.10.2013 в своем посте на этом блоге писал, что SЕ находится "в процессе" и в течении следующих месяцев (соming mоnths) будет готово.

0
Arty
Arty
Местный

Регистрация: 15.03.2014

Москва

Сообщений: 148

26.03.2014 в 08:50:34

Abrikos написал : Лучше гляньте как Шнейдер кошмарит народ

Мне это напомнило борьбу с генетикой. А в чем проблема? Автоматы тоже не ставьте ;) Все это лукавого и происки империалистов, авось и так прокатит.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

26.03.2014 в 10:06:39

BV, а откуда в утюге конденсаторы?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу