Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111802

21.04.2017 в 19:02:04

Abrikos написал: , а вот страховщики со следующего года могут и отказать в страховании владельцу деревянного дома без пожарного выключателя.

У них это касается новых построек, или полной реновации. На все есть "коды нормативов" А ставку поднять могут на старые ...

0
Аватар пользователя
линк

Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

21.04.2017 в 19:18:42

У американцев было когда AFCI только вышли говорилось о дугах. Потом оказалось что только о параллельных, и стали продавать опять всем новый девайс Combination type AFCI...

(у них автоматы получают фазу прямо с шинки на которой сидят, т.е. последовательное подключение автоматов проводами как у нас не вариант)

Abrikos написал: последовательные в фазном проводе отключает

Если последовательная, то почему именно в фазном проводе ?

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

21.04.2017 в 21:26:22

линк, обычно такие вот картинки в рекламе.

Комбинированный у них вроде AFCI/GFCI. Ещё DFCI - Dual... наверное, он и есть AFCI/GFCI.


Eaton и OEZ скромно так рисуют в своих брошюрках по три AFDD на квартиру, а Siemens хочет впарить по семь штук :)

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

21.04.2017 в 22:32:23

Скоро пойдут новые схемы - 10 УЗО и 8 АФДД. :)

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

21.04.2017 в 23:26:48

bnmuyt, прецедент с одиннадцатью AFDD/RCBO Siemens есть в этой теме. :) Правда, там дом деревянный, так что всё нормально. Юрка сделал.

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

23.04.2017 в 15:48:21

линк, комбинация AFCI + GFCI = DFCI. По-нашему RCBO + AFDD, т.е. дифф. автомат + модуль дуговой защиты. http://www.geindustrial.com/products/circuit-breakers/dual-function-circuit-interrupter-dfci


НОВОСТИ. После беспрецедентного прошлогоднего шухера в Германии, новая волна репрессий прокатилась по Америке. :)

http://www.electricalcodecoalition.org/state-adoptions.aspx


Какая-то Western Automation (а кто это?) ещё собирается завтра на выставке продемонстрировать свою технологию. http://www.westernautomation.com/events/western-automation-showcasing-arc-fault-protection-technology-at-hannover-messe-2017/

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

23.04.2017 в 17:01:54

Abrikos написал: Какая-то Western Automation (а кто это?) ещё собирается завтра на выставке продемонстрировать свою технологию. http://www.westernautomation.com/events/western-automation-showcasing-arc-fault-protection-technology-at-hannover-messe-2017/

Если выставка не в Мск, тонуеенафиг!

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

28.04.2017 в 10:02:58

Свежее более чёткое фото Хагера.


Итого на сегодня имеем: ABB, Doepke, Eaton, Hager, OEZ, SE, Schrack, Siemens. Ждём GE и Legrand. Интересно, Легран будет Леграном, или Легран-Шнейдером, как Хагер? :)

0
Аватар пользователя
линк

Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

28.04.2017 в 14:44:44

Abrikos написал: линк, комбинация AFCI + GFCI = DFCI. По-нашему RCBO + AFDD, т.е. дифф. автомат + модуль дуговой защиты

AFCI с распознованием последовательной дуги

https://w3.usa.siemens.com/powerdistribution/us/en/product-portfolio/circuit-breakers/residential-circuit-breakers/1-pole-afci/1-pole-tabs/Documents/sie-br-cafci-1-2pole-idt5000.pdf

Модульное УЗО им никчему, т.к. УЗО встроенно в розетку (первую в группе а от нее идут остальные шлейфом), а приемуществ защиты УЗО на саму проводку до розетки они не видят... По ихнему УЗО только на случай Пикачу от электроприборов включенных в розетку

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

05.09.2017 в 12:56:31

Новое AFD-устройство Hager. Теперь уже похожее на Hager, а не шнейдерообразное как раньше. :) Номиналы В10, В13, В16, сверху безвинтовые зажимы. Интересно, а почему только В?

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

05.09.2017 в 20:14:35

Дважды противопожарный Хагер: AFDD + встроенная электронная дифф. защита L-PE 300мА. Встроенная защита от перенапряжения >275В. Шина с УЗО, без УЗО.

https://www.hager.de/neuheiten/brandschutzschalter-afdd/928612.htm

0
Аватар пользователя
линк

Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

06.09.2017 в 00:35:55

Abrikos написал: сверху безвинтовые зажимы

Учтитывая что они под защитой AFDD.... :)

0
Аватар пользователя
mironow07

Местный

Регистрация: 04.01.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 2

04.01.2018 в 18:24:16

Добрый вечер, уважаемые форумчане. Решил поднять старую тему. Не являюсь представителем какого-либо производителя, пост не в целях рекламы. Планирую к лету стать владельцем каркасного дома и вопрос с пожаробезопасностью для меня стоит на первом месте.
Недавно на популярном видеохостинге появился ролик с испытаниями устройств четырех разных производителей: УЗИс-С1-40(ЭКОЛАЙТ), УЗМ-51МД(Меандр), AFDD+(Eaton), Siemens 5SM6 Имхо: Ролик сомнительный, если кратко, то все устройства, (кроме ОДНОГО конечно же) не работают - сюжет известный всем. До просмотра этого вышеуказанного ролика склонялся к приобретению AFDD+(Eaton(да, дорого, но спокойствие дороже), насмотревшись на него вот в этом видео С автором видео общался в комментариях, он обещал, что скоро выйдут новые видео, но по сегодняшний день их так и нет(может и действительно не работает:)). А AFDD от АСТРО так и не вышли в продажу. Вот хотел бы услышать, уважаемые форумчане, Ваши мнения, со времен последнего поста прошло более 3 месяцев, может кто-то уже сам какие-то из данных устройств "щупал" или сталкивался с ними по работе. Буду благодарен любой информации.

0
Аватар пользователя
mironow07

Местный

Регистрация: 04.01.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 2

04.01.2018 в 18:36:58

Отдельным постом выложу ссылки на видео, может кому будет интересно(видео не мои) AFDD+(Eaton) - видео 1 AFDD+(Eaton) - видео 2 AFDD+(Eaton) - видео 3 УЗИс-С1-40(Эколайт) УЗИс-С1-40(ЭКОЛАЙТ), УЗМ-51МД(Меандр), AFDD+(Eaton), Siemens 5SM6

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

04.01.2018 в 19:35:25

mironow07 написал: Добрый вечер

Добрый вечер .

mironow07 написал: может кто-то уже сам какие-то из данных устройств "щупал" или сталкивался с ними по работе.

Вещь дорогая ,пока не сталкивался ,насколько понял для себя - о массовости говорить пока рано , потому либо ставить что-то очень фирменное (технология там , тогось , навороченная ) , но ото дорого , либо оставить возможность для монтажа впоследствии , по мере поступления средств и доступности , к сожалению многие подобным даже не грешат , заземление и то делают кое - как или не делают совсем :(