ksiman,
ksiman написал : Пусковой ток бытового кондиционера может достигать 40А на время около 0,5сек
Откуда у вас эти сведения? имхо, цифры нереалистичные.
22.02.2014 в 23:55:12
ksiman,
ksiman написал : Пусковой ток бытового кондиционера может достигать 40А на время около 0,5сек
Откуда у вас эти сведения? имхо, цифры нереалистичные.
23.02.2014 в 00:53:37
CTA написал : ksiman,
Откуда у вас эти сведения? имхо, цифры нереалистичные.
ну дык дайте свои, мне сегодня один спец заявил, что там моторчик на 800Вт всего как правило и нефиг даже париться...
23.02.2014 в 02:59:08
CTA написал : Откуда у вас эти сведения? имхо, цифры нереалистичные.
Иногда народ клещами измеряет. Вот, например, результат в 52А: Ещё больше находится поиском по "пусковой ток кондиционера".
23.02.2014 в 09:54:21
Пусковой ток кондея зависит от его мощности и типа. 40А приведено для обычной девятки с потребляемой мощностью 1кВт. У инверторов при той-же мощности пусковой ток значительно меньше.
23.02.2014 в 13:10:42
Mazayac написал : Иногда народ клещами измеряет. Вот, например, результат в 52А: Ещё больше находится поиском по "пусковой ток кондиционера".
отличная ссылка, СПАСИБО!
питание подведено кабелем [/B]2,5 по меди, длина метров [B]60, потребляемая мощность сплита 3,5кВт. компрессор не запускается! гудит 5 секунд и отключается
как не 160 о_О падение, однозначно...
а мне следовательно необходимо думать в сторону уменьшения мощи кондейки... 7ки там за глаза, надо меньше искать....
посчитал для приличия.... для заявленного 3,5кВт рабочего (? номинальный, а пусковой?) почти 415Вт.... что составит 30В на эти 160мв итоге..... в прочем по ссылке он и запустился, но хорошо ли ему от такого падения ???