Zhenka
Zhenka
Местный

Регистрация: 04.10.2006

Воронеж

Сообщений: 265

12.10.2006 в 09:03:18

Andrey86 написал : Вырубило Автомат 63a от нагрузки 5 кВт

Конечно замените. У него мог быть плохой контакт, он перегрелся и выключился. Как-то у меня в квартире такие бытовые автоматы, что вместо "пробок" вкручиваются.... После нескольких настоящих срабатываний они стали отключаться от нагрузок, куда меньше номинальной. Я их разобрал и обнаружил изрядно подгоревшие контакты, ну и выбросил конечно.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.10.2006 в 17:09:58

Автомат АЕ2046МП пр-ва Дагэлектроавтомат. Отключился потому что нагрелся. Возможно (а на фото именно они) вы зажали алюминиевые проводники. Получилась термопара, алюминий еще нагрелся, и так он обладает свойством холодной текучести изменил свою форму, то есть еще больше ослабил контакт. Вот причина отключения. Это произойдет рано или поздно с каждым автоматом,если зажимать алюминий.

0
skirp
skirp
Новичок

Регистрация: 10.10.2006

Ялта

Сообщений: 68

22.10.2006 в 20:47:46

Sterk написал : Автомат АЕ2046МП пр-ва Дагэлектроавтомат

автомат хреновый. долго заявленный ток не держит

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.