24.02.2014 в 15:58:54
Добрый день! Прошу совета у знающих людей. Задача - сделать приточно-вытяжную вентиляцию на 2х комнатную квартиру 50м2. Есть два штатных воздуховода: туалет и кухня. оба организованы в бетоне прямоугольным сечением 120х240 и идут на крышу. По нормам, полагается организовать вытяжку кухня: min=90м3/ч, санузел min=50m3/ч Притока естественного никакого нет. окна - пластик.
Предполагаю поставить Лоссней LGH-15RX5-E (150m3 макс), приток забирать с улицы через 120 трубу, далее задвижка и два фильтра в корпусе FBCr-160 (EU3) и (EU5) и калорифер на d150, поставить на подпор вентилятор TD-500/150
А выбрасывать с лосснея воздух в штатную вентиляцию. Чтобы рассмотреть этот вариант не хватает знания - можно ли лосснейем забирать воздух из санузла? рассматриваю два варианта:
По сути тут, надо либо все выкидывать через штатную вентиляцию, либо как то обеспечивать притока через лоссней больше, чем вытяжку через него же
24.02.2014 в 21:24:09
Если вы очистите кухонные выбросы от жира, то вполне можно, но лосней вам покажет через некоторое время хорошо ли вы очистили кухонный выброс.
24.02.2014 в 21:56:13
Medtech Да, это я прекрасно понимаю. Но эффективных мер очистить от жира не знаю.
После изучения всего, что удалось найти на этот рекуператор и подобные ему, я выяснил, что ему может поплохеть как от воздуха с кухни, так и от воздуха с ванной комнаты. Тогда, остается открытый вопрос, как обеспечить обьем притока равный обьему вытяжки, но при этом догревать приток рекуператором?
24.02.2014 в 23:52:26
а вся ситуация сколько вы хотите подавать, почитайте про лоссней повнимателней, много вы не выиграете, особенно в москве, на приток всё равно надо фильтры, считайте себестоимость владения, догрев входящего воздуха, зажмёте выхлоп санузла и кухни, будете искать баланс между естественным выхлопом и принудительной системой периодически вкушая запахи кухни и санузла, либо надо приток увеличивать до нормированного по количеству проживающих и зажимать выхлоп с лоснея, остатки уйдут в естественную, но тогда вам 150 кубовый не подойдёт надо больше, и воздух в комнаты подавать и забирать одновременно, и двери закрывать, особенно на кухню, организовывать потоки воздуха, и соответственно распределением по комнатам надо заморачиваться, бюджет сразу растёт и стоимость владения вырастет, и выгоду от рекуперации вы получите когда электричество будет по 10р за киловат и более, всё равно входящий подогревать. Это так, без расчётов, за расчётами идите к продавцу. Это как с машиной, дешевле ездить на такси, никакой головной боли, позвонил и поехал, а если уж очень надо, то на прокат. На мой взгляд проще и надёжнее приточка с подогревом.