2 axiq: как все-таки щиток собрал? если можно, схему последнего варианта выложи! интересно же на чем остановился или так и оставил все?
axiq написал : Ну вот, нарисовал с детальной разводкой и шинками:
2 Solovey:
Solovey написал : Вот как раз из этих соображеий надо ставить наоборот:
- в ванной если уж долбанет, так долбанет - сразу 100-200мА расчетные могут потечь (во всех расчетах сопротивления тела человека принимают равным 1 кОм ). Так что УЗО на 30мА вроде как гарантированно сработает
- а в комнате, на сухом полу, да в тапочках... ну сколько там может быть? Ну может там при касании фазы и 5мА не будет. В таком случае 30мА УЗО гарантированно промолчит, а вот 10мА может быть отработает...
интересные мышления - задумался. по личному опыту: при случайном прикосновении фазы у меня даже иэк узо на 30 мА срабатывало в сухом помещении в тапочках, так что не факт что 30-ка промолчит. )) PS внутренне чутье как-то меня сразу навело на мысль, что 30 мА для сырых помещений лучше, поэтому поставил 30-ку везде. )) ИМХО