Def
Def
Новичок

Регистрация: 25.02.2014

Москва

Сообщений: 21

25.02.2014 в 19:32:55

MINik написал : дык можно номинал УЗО поднять до 40А и объединить под ним розетки в комнате + свет кухня и коридор.

Не хочется смешивать и свет и розетки? если вылетит, так пусть что нибудь одно )

Новая серия Легранда DX3

Хм... а я читал, что это та же серия DX только делается в Польше, но даже если и так DX в продаже вроде еще достаточно и по размерам они одинаковы как я понял (в случае если придется что-то заменить проблем быть не должно)

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

25.02.2014 в 19:35:34

Связку УЗО + 1АВ имеет смысл заменить дифавтоматом

0
Def
Def
Новичок

Регистрация: 25.02.2014

Москва

Сообщений: 21

25.02.2014 в 19:43:31

ksiman написал : Связку УЗО + 1АВ имеет смысл заменить дифавтоматом

Связку УЗО 25А и автомат 16А заменить на Диф 16А ?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

25.02.2014 в 19:46:04

Def написал : Связку УЗО 25А и автомат 16А заменить на Диф 16А ?

Да

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

25.02.2014 в 19:48:01

Def написал : Хм... а я читал, что это та же серия DX только делается в Польше

avmal писал что есть некоторые отличия, хотя только во внешнем виде, УЗО и ДИФы совместимы,а автоматы рекомендую перед покупкой в руках подержать.

0
Def
Def
Новичок

Регистрация: 25.02.2014

Москва

Сообщений: 21

25.02.2014 в 20:51:21

УЗО для розеток ванной лучше на 10мА

Да я планировал к этим розеткам подключать стиралку, поэтому не схеме нет отдельной линии и используется 30мА (очень критично отдельную линию тянуть для стиралки?) Свет для ванной действительно забыл :cool: теперь планирую взять с коридорной линии освещения, дополнительно поставить узо ну или диф? Что по этому поводу думаете?

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

25.02.2014 в 20:58:04

MINik написал : дык можно номинал УЗО поднять до 40А и объединить под ним розетки в комнате + свет кухня и коридор.

Def написал : Не хочется смешивать и свет и розетки? если вылетит, так пусть что нибудь одно )

+100

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

25.02.2014 в 21:55:04

Def написал : Что по этому поводу думаете?

так вот на свет и розетки в ванную как раз бы 2 отдельные линии под УЗО 10мА

0
Def
Def
Новичок

Регистрация: 25.02.2014

Москва

Сообщений: 21

27.02.2014 в 00:05:46

Подправил схемку, сделал схему подключения в щите В щите провода будут уложены аккуратнее чем нарисовано :) Как я понял для УЗО отдельная шинка с нейтралью и уже к ней варочная и духовка? Вся красота получилась на 16 модулей, розетку воткнул до кучи, т.к. склоняюсь к шкафу 2X12, если поставить legrand 601985 1X18 проблем с монтажом не возникнет? хватит места? (в нем в комплекте уже есть шинки N и PE, но он с защитой от влаги, чегj мне особо не надо) И не понял на одних щитах пишут с DIN рейкой на других не написано, на legrand 601985 такой отметки нет, значит ли это, что её надо докупать отдельно? Может посоветуете другие варианты щитов, рассмотрю и встраиваемые и подвесные. И да, предложения по оптимизации подключения автоматики в щите приветствуются, хотя там вроде и нечего оптимизировать :) Спасибо.

0
Вложение
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

27.02.2014 в 00:13:06

по первой групе- розетки остались без дифзащиты по последней групе- выкинуть автомат вы ведь диф там поставили значит автомат уже не нужен

0
Def
Def
Новичок

Регистрация: 25.02.2014

Москва

Сообщений: 21

27.02.2014 в 00:19:39

Shturman1 написал : по первой групе- розетки остались без дифзащиты по последней групе- выкинуть автомат вы ведь диф там поставили значит автомат уже не нужен

По первой так и планировал, помещение не влажное, да и дифф на 10mA по карману ударил (3к рублев просаят за него) Последняя группа соглаcен, забыл вырезать автомат :)

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу