28.02.2014 в 00:40:19
Cubanoid написал : 1) Правилен ли подбор компонентов?
Не оптимально с точки зрения производительности.
Cubanoid написал : 3) Какие отводы на потребителей сделать на 3/4, а какие - 1/2?
3/4" не требуется.
Cubanoid написал : 2) Могу ли я совместить часть потребителей на одном отводе? Например, унитаз и стиральную машину?
Можно.
Cubanoid написал : Мне этот вариант не очень нравится по той причине, что при открытии запорного вентиля вода пойдет из последнего выбранного на переключающем вентиле источника. А где стоит переключатель, некоторые домочадцы перед этим не посмотрят, и может будет конфуз
Тогда нормально. Вентиль трио.
Cubanoid написал : Хотел изначально ставить iControl, который с 3 кнопками на каждый источник. Но у них нет регулировки напора источников
Поставьте если нравится не с кнопками, а рычажками (вентилями)
Cubanoid, Если будет редуктор и магистральный фильтр, то сначала ставьте фильтр (металлическая колба), а потом редуктор.
28.02.2014 в 03:19:28
ser000 написал : Не уверен, что мы говорим об одном и том же. А фильтр Slim line I-11S STD 3/4 - эта штука более 20 литром в минуту даёт?
Уже похоронили этот фильтр, убираем из системы.
28.02.2014 в 05:33:11
62santehnik написал : Не оптимально с точки зрения производительности.
А если новая схема?
шаровый кран 3/4 (Bugatti/Giacomini/?) - грязевик с обратным клапаном FAR 3925 34 - водосчетчик 3/4 - фильтр тонкой очистки FAR 3936 34100 - редуктор FAR 2815 34 - отвод 3/4 на i-box - коллектор FAR 3/4 с отводами 1/2.
Или так:
шаровый кран 3/4 (Bugatti/Giacomini/?) - грязевик с обратным клапаном FAR 3925 34 - водосчетчик 3/4 - фильтр тонкой очистки FAR 3936 34100 - редуктор FAR 2815 34 - коллектор FAR 3/4 с отводами 1/2 - с торца отвод 3/4 на i-box.
62santehnik написал : 3/4" не требуется.
А i-box? Излив 25 л., души 16 л. и 18 л., вместе могут 2 источника использоваться. Думал на него точно на 3/4 вводить.
62santehnik написал : Тогда нормально. Вентиль трио.
По трио есть вопрос: планируется вот такая внешняя часть
У него среднее (верхнее) положение - закрыто, а повороты влево-вправо открывают один из двух источников. В Quattro, как я понимаю, можно заглушить верхний выход и все будет так и работать. Можно ли реализовать это с Trio?
28.02.2014 в 17:44:27
Прежде чем советовать выбор диаметров арматуры и типа редукторов неплохо бы услышать от автора ветки величину давления в стояках.
04.03.2014 в 05:25:21
квазимодо4 написал : Прежде чем советовать выбор диаметров арматуры и типа редукторов неплохо бы услышать от автора ветки величину давления в стояках.
Сантехники сказали, что на входе в дом 4,5-5,5, а у меня примерно 3-3,5.
04.03.2014 в 09:53:09
Cubanoid,
Категарически не советую вам применять редукторы давления, ЛЮБЫЕ.
04.03.2014 в 15:04:54
квазимодо4 написал : Cubanoid, Категарически не советую вам применять редукторы давления, ЛЮБЫЕ.
А если резко увеличат давление? Я так понимаю, у нас это в порядке вещей?
04.03.2014 в 16:35:45
квазимодо4 написал : Cubanoid, Категарически не советую вам применять редукторы давления, ЛЮБЫЕ.
Какие будут мнения по этому поводу?
04.03.2014 в 17:18:21
Cubanoid написал : А если резко увеличат давление? Я так понимаю, у нас это в порядке вещей?
С чего бы ему резко увеличиваться, падать из-за нарушений жильцами стояка, это пожалуйста. 3-3,5 атм это нормальное, даже замечательное давление, а вы хотите его двести до непотребного уровня. Ну если сказать совсем заумно, то дефференциальное сопротивление на выходе водопровода в вашем случае с регулятороами давления будет значительно выше чем без них и контрастный душ при смыве унитаза вам обеспечен.
04.03.2014 в 17:40:05
квазимодо4 написал : С чего бы ему резко увеличиваться, падать из-за нарушений жильцами стояка, это пожалуйста.
Обычные ночное повышение давления или те же гидроудары ... ну открыл сантехник резко вентиль.... Чего тут необычного ?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.