#240824

собственно схема

Наваял схему отопления - покритикуйте плз. Навороченно как-то получилось...

Регистрация: 12.03.2006 Казань Сообщений: 2381

2DMC Не знаю почему-так сделано. Отец делал.

DMC написал :
бак располагался на месте вашего "аварийного слива".

Кстати, где-то я видел мануал по системе отопления с циркуляционником. Там бак рекомендуют ставить перед циркуляционным насосом (ну и соответственно до котла). В этом случае бак не будет под напором создаваемым насосом, а перед насосом не будет создаваться разрежение.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2Radj

Гмм, вот теперь понял... Оригинально, однако...
А почему сделано именно так? Есть какие мысли на счет этого - система имеет какие-то плюсы по отношению к стандарту, сделано просто так или в силу проекта дома?
Все, что я видел строилось чуть по-другому - бак располагался на месте вашего "аварийного слива". Т.е. абсолютно стандартная система...

Ясно, пасибо большое!

2Олег Н.
Делайте 26 трубой петли,20 м-довольно много,а к радиаторам 16 или20-непринципиально.

ну и на втором этажа две по 20 м и две по 4 м
но на второй этаж будет идти стояк 32го диаметра - прямая и обратка и на втором этаже уже разводка коллекторами.

две по 20 м и две по 10 м.

Какая длина петель?

А как же все-таки с диаметрами труб! подскажите!!

Регистрация: 12.03.2006 Казань Сообщений: 2381

2DMC
Вот нарисовал. Я думал, что эта конструкция типичная для отопления в частных домах.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2Radj

Не совсем понял вот это:

Radj написал :
На выходе из котла в верхней точке трубы стоит трубка отводящая пар с брызгами обратно в бачек.
Когда вода закипает, слышно лишь как водичка по ней в расширительный бачек сливается.
Так же по ней выходит воздух при заполнении системы.

Это как? Чего-то данную конструкцию даже представить не могу..., возможно чего-то недопонимаю в описании вашей конструкции...

Регистрация: 12.03.2006 Казань Сообщений: 2381

Олег Н. написал :
Ну с тревдотопливным котлом кипячение вполне реально, насколько я понял

Да. Когда топил углем бывало закипала. А газ горит постоянно и поэтому таких пиков нагрева нет.

dmc написал :
Вы никогда не видели как из расширительного бака кипяток хлещет?

Нет. На выходе из котла в верхней точке трубы стоит трубка отводящая пар с брызгами обратно в бачек.
Когда вода закипает, слышно лишь как водичка по ней в расширительный бачек сливается.
Так же по ней выходит воздух при заполнении системы.

Да вобщем-то общался с такими системами только в единичном виде, но долго (этой печке уже лет 30). Инструкция по пользованию была устной

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2Radj

Radj написал :
Откуда в системе лишняя вода, которая будет переливаться? Объем расширительного бака расчитан на тепловое расширение воды, поэтому ничего не перельется.

Жизнь вообще штука интересная...))
Вы никогда не видели как из расширительного бака кипяток хлещет?
Значит мало общались с данными системами, а еще меньше читали инструкции по установке...
Вобщем перелив делается для:

  1. Безопасности на время заполнения системы.
  2. Безопасности в случае, возникновения пробок, и попыток пользователя устранить их путем повышения мощности нагрева.

К тому же - открытый бак, только номинально открыт, в своем названии, а так у него есть крышка...

Ну с тревдотопливным котлом кипячение вполне реально, насколько я понял

Radj написал :
В своем доме совсем не обязятельно кипятить воду.

А кто говорит про кипячение??

Регистрация: 12.03.2006 Казань Сообщений: 2381

DMC написал :
При установке открытого расширительного бака необходимо обеспечить "перелив" - трубу, выведенную в канализацию или за пределы дома

Откуда в системе лишняя вода, которая будет переливаться? Объем расширительного бака расчитан на тепловое расширение воды, поэтому ничего не перельется.

2ДОКА
Конечно закрытая система прогрессивнее и наверное оптимальнее, но у меня в загородном доме открытый бачок в гравитационной системе висит на высоте два метра.
Так что если в данном случае поднять бачек на чердак, то все будет работать.
В своем доме совсем не обязятельно кипятить воду. Если уж в гравитационной системе проблема закипания не так остра, то с насосом тем более.

Хелп! С диаметрами труб все еще непонятно, подскажите плз.. Пора уже собирать - на улице дюже холодно..
Как лучше подключать радиатор к петле отопления? Меньшим диаметром или можно тем же самым? И какие диаметры труб использовать?? 26-20 или 20-16?

Появилось тут еще вопрос. В группе безопасности котла внизу обычно имеется непонятный вход. У меня есть подозрение, что это именно для расш. бака. Прав ли я?

Спасибо за ответы.. более-менее определились.
С хенко ясно - весь вопрос в подделках. Просто есть вариант купить бухту в знакомой оптовой конторе, там этот вопрос не стоит.
А бак будет закрытый - я победил

Пижон написал :
Странно, что человек с таким многообещающим ником слабенько понимает роль ЦИРКУЛЯЦИОННОГО насоса. Зачем в системе одно-двухэтажного дома искусственно создавать давление 20 м в ст.? Уверен, что внятно не объясните.

Да Вы не удивляйтесь,лучше сами мозгами пораскиньте.
Во-первых,причем здесь ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ насос?Я что-то о нем говорил?
Во-вторых,если Вы замнимались монтажом оттопления хоть раз,то должны знать,что на три этажа,допустим,и столб в 10 метров,недостаточно 1 атмосферы,-наполнение радиаторов второго этажа-никакое,пробки очень сложно выгнать.
Поэтому и создается в системе большее избыточное давление.
Вот чтобы не было такой порнографии,о которой Dmc говорит,и делается закрытая система,иногда даже без бака вообще,а только с предохранительным клапаном.

З.Ы.Вы на мой ник не смотрите,лучше о свом подумайте,вот уж ник так ник...

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2Олег Н.

да ничего интересного - просто раскрученный бренд, а соответственно обалденная куча подделок. Вот чтобы не думать, подделка это или нет, и не стоит с ней связываться.
Ну и еще - на нашем рынке очень много класнных проивзодителей, но есть такой феномен, что именно на наш рынок, товары этих производителей поступают ненадлежащего качества. Все очень просто, у нас дельцы очень шустрые, а у любого производителя имеется производственный брак, который в глаза не бросается, но из-за которого данный товар уже не может быть продан в развитых странах. Вот такой товар от брендов мы и имеем на нашем рынке.

  1. Можно - это просто 2 различных по комфорту и общей юзабелности решени яодной и той же пробелмы. При установке открытого расширительного бака необходимо обеспечить "перелив" - трубу, выведенную в канализацию или за пределы дома, врезанную в бак чуть ниже уровня горловины. Ну как в унитазном бачке вобщем.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1177

ДОКА написал :
Уважаемый,не надо нелепостей писать.Вы прекрасно поняли,о чем я говорил.Ни одному нормальному человеку не придет в голову ставить расширительный бак на высоте 20 метров,чтобы получить 2 атмосферы давления.Гораздо проще его насосом накачать,не правда ли??

Не правда! Странно, что человек с таким многообещающим ником слабенько понимает роль ЦИРКУЛЯЦИОННОГО насоса. Зачем в системе одно-двухэтажного дома искусственно создавать давление 20 м в ст.? Уверен, что внятно не объясните.

Регистрация: 03.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1503

2Олег Н.

Опять же старшее поколение утверждает, что "потекут по стыкам" Надо как-то парировать

парируем.
а сие очень сильно зависит от теплоносителя. Спросите у старшего поколения ,как стоят РСВ в Питере так что - водоподготовка, водоподготовка и еще раз водоподготовка .

Пижон написал :
Вдумайтесь ,уважаемый, в высказанную нелепость.

Уважаемый,не надо нелепостей писать.Вы прекрасно поняли,о чем я говорил.Ни одному нормальному человеку не придет в голову ставить расширительный бак на высоте 20 метров,чтобы получить 2 атмосферы давления.Гораздо проще его насосом накачать,не правда ли??

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1177

ДОКА написал :
1.Нет.В системе повышенное давление.Да и зачем?

Вдумайтесь ,уважаемый, в высказанную нелепость. В открытой системе давление как раз и определяется высотой расположения расширительного бака. Откройте любой учебник по отоплению и увидите, что сразу за гравитационными системами следуют насосные системы с открытым расширительным баком.

Если система закрытая и нет утечек, то стальным радиатором боятся нечего

Дока написал :
Если старшему поколению виднее,то зачем спрашивать?

Чтобы было, чем аргументировать точку зрения. И все-таки имеет ли это мнение под собой основания?

Олег Н. написал :
Опять же старшее поколение утверждает, что "потекут по стыкам"

Если старшему поколению виднее,то зачем спрашивать?

ДОКА написал :
1.Нет.В системе повышенное давление.Да и зачем?

Старшее поколение вмешивается в процесс проектирования с консервативно-традиционалистскими взглядами на жизнь

ДОКА написал :
2.Лучше коллекторная разводка,до каждого коллектора-26 труба,после-16.

Да разводка будет коллекторной, но тащить от коллектора на каждый радиатор отдельную петлю - это слишком дорого, поэтому решено было свести радиаторы в группы по комнатам. и вести одную петлю на каждую комнату вместо трех. Таким образом от коллектора будут отходить групповые петли. Поэтому и встал вопрос о увеличении диаметра.

ДОКА написал :
В данном случае-ничем не плохи.

Опять же старшее поколение утверждает, что "потекут по стыкам" Надо как-то парировать..