ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

01.03.2014 в 21:16:44

Fruit.RU24 написал : но не могу определиться, чем заменить АВВ-шный OT63F3?

Он незаменим :) Все другие варианты или хуже, или дороже

Fruit.RU24 написал : Изменения в схеме щитка №1:

  1. все-таки убрал холодильник с группового УЗО и перенес на новое 25А 30mA (А);
  2. добавил под новый УЗО линию под видеодомофон с АВ 1p 6A (B);
  3. повысил до 10А номинал АВ на сеть освещения в холле.
  1. Ещё одно, одиннадцатое УЗО ;)
  2. Комбинация несколько неожиданная
  3. Вы уж выберите на свет единый номинал, например всё по 6, а на ТП всё по 10 :)
0
Fruit.RU24
Fruit.RU24
Новичок

Регистрация: 25.02.2014

Красноярск

Сообщений: 37

01.03.2014 в 21:55:36

ksiman написал :

  1. Ещё одно, одиннадцатое УЗО ;)
  2. Комбинация несколько неожиданная
  3. Вы уж выберите на свет единый номинал, например всё по 6, а на ТП всё по 10 :)
  1. Остапа понесло (с)
  2. Новое УЗО показалось незагруженным, но вот сейчас подумал, что кто-то может легко принудить УЗО холодильника сработать, например, раскурочив внешнюю кнопку вызова домофона :confused:. Нужно будет еще раз подумать при проектировании СКС
  3. я по мощности прикидывал, но еще раз посмотрю, тем более АВ 10А чуть дешевле бА

Что ж, похоже, это не последняя версия схемы :o

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

01.03.2014 в 22:22:49

Fruit.RU24 написал : чем заменить АВВ-шный OT63F3

Шнайдеровским iSW ну или Рубильник INS63 http://www.electro-mpo.ru/card39714.html#.UxIlZVmmP4Y

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

01.03.2014 в 22:28:24

Fruit.RU24 написал :

  1. я по мощности прикидывал, но еще раз посмотрю, тем более АВ 10А чуть дешевле бА

На розетку для зарядки будете ставить АВ 0,5А? Автомат выбирается для защиты проводки, а не нагрузки.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5621

02.03.2014 в 05:10:37

MINik написал : Шнайдеровским iSW ну или Рубильник INS63

iSW будет предостаточно :) Копия IEK ВН-32 ;)

0
Fruit.RU24
Fruit.RU24
Новичок

Регистрация: 25.02.2014

Красноярск

Сообщений: 37

02.03.2014 в 16:37:59

ksiman написал : Автомат выбирается для защиты проводки, а не нагрузки.

Да, помню, так и делал на первом этапе проектирования разводки. Но потом оказалось, что на такое количество линий, как хочется, требуется много УЗО. Уменьшил ток АВ, помня, какая макс. нагрузка на линии.

Например, освещение в обычной комнате. С учетом энергосберегающих ламп макс. нагрузка 1 кВт. Нужно выбрать тоненький провод, но берем ближайший стандарт 1,5 мм2. Вроде-бы требуется автомат на 16 А (по ПУЭ). Взяв АВ на 6А, проводка в любом случае будет под чуткой защитой, но при этом, я могу еще одну линию на 6 или 10 А подключить под одно УЗО на 16А.

Получается при таком занижении номинала, АВ защищает не проводку, а потребителя, от КЗ или нагрева.

Если неправ, поправьте.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

02.03.2014 в 17:18:21

Fruit.RU24 написал : С учетом энергосберегающих ламп макс. нагрузка 1 кВт.

Мощность одной энергосберегающей лампы всего 9-35Вт

Fruit.RU24 написал : Нужно выбрать тоненький провод, но берем ближайший стандарт 1,5 мм2. Вроде-бы требуется автомат на 16 А (по ПУЭ).

1,5кв мм - АВ 10А

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

02.03.2014 в 17:24:27

Fruit.RU24, Неправ! АВ выбирается под кабель групповой линии ...!!! На свет кабель 3х1,5мм2 под АВ 6А или 10А и не более ...!!! На розетки кабель 3х2,5мм2 под АВ 16А и не более ...!!! При занижении номинала АВ будет защищать кабель от не санкционированного превышения нагрузки на нем ...!!! Быстренько обрубит ...

0
Fruit.RU24
Fruit.RU24
Новичок

Регистрация: 25.02.2014

Красноярск

Сообщений: 37

02.03.2014 в 21:22:44

Fruit.RU24 написал : С учетом энергосберегающих ламп макс. нагрузка 1 кВт. Нужно выбрать тоненький провод, но берем ближайший стандарт 1,5 мм2. Вроде-бы требуется автомат на 16 А (по ПУЭ).

ksiman написал : 1,5кв мм - АВ 10А

Да, правильно поправили, еще раз перечитал ПУЭ. В таблице 1.3.4. указан макс. ток, а не номинал АВ. В моем примере макс. ток 15 А, что вызывает необходимость использования АВ на 10А

Я пытаюсь понять, можно ли занижать номинал АВ

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

02.03.2014 в 21:32:26

Fruit.RU24 написал : Я пытаюсь понять, можно ли занижать номинал АВ

Можно

0
Fruit.RU24
Fruit.RU24
Новичок

Регистрация: 25.02.2014

Красноярск

Сообщений: 37

02.03.2014 в 21:33:54

DED@ПВО написал : Fruit.RU24, Неправ!

Почему неправ, если я так и сделал в своей схеме как вы пишите (учитывая "не более"):

DED@ПВО написал : АВ выбирается под кабель групповой линии ...!!! На свет кабель 3х1,5мм2 под АВ 6А или 10А и не более ...!!! На розетки кабель 3х2,5мм2 под АВ 16А и не более ...!!!

Признаюсь, тут был неправ.:

Fruit.RU24 написал : Получается при таком занижении номинала, АВ защищает не проводку, а потребителя, от КЗ или нагрева.

При КЗ в потребителе именно проводка получит высокий ток, т.е. защищать нужно все-таки ее, занизив номинал АВ, я увеличиваю чувствительность участка сети по току.

DED@ПВО написал : При занижении номинала АВ будет защищать кабель от не санкционированного превышения нагрузки на нем ...!!! Быстренько обрубит ...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу