Ток протекающий на участке цепи через УЗО не должен превышать номинала УЗО. 1) Если есть вводной автомат в квартиру 32 ампера, то в квартирном щите спокойно можно ставить УЗО 40/30 и от одного УЗО питать например три автомата по 16 ампер и пару по 10 ампер (68 ампер). Ток через УЗО не сможет превысить 32 ампера (в длительном режиме).
2) Если есть вводной автомат в квартиру 40 ампер, то в квартирном щите спокойно можно ставить УЗО 40/30 и далее все точно так же как и в первом варианте,только в конце "Ток через УЗО не сможет превысить 40 ампер (в длительном режиме)".
3) Если есть вводной автомат в квартиру 50 ампер, то в квартирном щите спокойно можно ставить УЗО 63/30 или же 40/30 и даже 25/30. Вот только методы ограничения тока разные. А) Ставим 63/30 и ток через УЗО не сможет превысить 50 ампер (в длительном режиме). Всё защищено. Б) Ставим 40/30 и от одного УЗО запитываем автоматы номиналы которых в сумме дают менее 40 ампер или ровно 40 ампер. Т.е. можно два по 16 и 6 (38) или четыре по 10 (40). Ток через УЗО не сможет превысить 38 или 40 ампер (в длительном режиме). Всё защищено. В) Ставим 25/30 и от одного УЗО запитываем автоматы номиналы которых в сумме дают менее 25 ампер или ровно 25 ампер. Т.е. можно три по 6 (18) или пару по 10 (20). Ток через УЗО не сможет превысить 18 или 20 ампер (в длительном режиме). Всё защищено. Если ставить за УЗО один единственный автомат (за УЗО 25/30 ставить C25), то уж проще поставить дифавтомат с таким же номиналом.