04.03.2014 в 10:25:41

Ток протекающий на участке цепи через УЗО не должен превышать номинала УЗО. 1) Если есть вводной автомат в квартиру 32 ампера, то в квартирном щите спокойно можно ставить УЗО 40/30 и от одного УЗО питать например три автомата по 16 ампер и пару по 10 ампер (68 ампер). Ток через УЗО не сможет превысить 32 ампера (в длительном режиме).

2) Если есть вводной автомат в квартиру 40 ампер, то в квартирном щите спокойно можно ставить УЗО 40/30 и далее все точно так же как и в первом варианте,только в конце "Ток через УЗО не сможет превысить 40 ампер (в длительном режиме)".

3) Если есть вводной автомат в квартиру 50 ампер, то в квартирном щите спокойно можно ставить УЗО 63/30 или же 40/30 и даже 25/30. Вот только методы ограничения тока разные. А) Ставим 63/30 и ток через УЗО не сможет превысить 50 ампер (в длительном режиме). Всё защищено. Б) Ставим 40/30 и от одного УЗО запитываем автоматы номиналы которых в сумме дают менее 40 ампер или ровно 40 ампер. Т.е. можно два по 16 и 6 (38) или четыре по 10 (40). Ток через УЗО не сможет превысить 38 или 40 ампер (в длительном режиме). Всё защищено. В) Ставим 25/30 и от одного УЗО запитываем автоматы номиналы которых в сумме дают менее 25 ампер или ровно 25 ампер. Т.е. можно три по 6 (18) или пару по 10 (20). Ток через УЗО не сможет превысить 18 или 20 ампер (в длительном режиме). Всё защищено. Если ставить за УЗО один единственный автомат (за УЗО 25/30 ставить C25), то уж проще поставить дифавтомат с таким же номиналом.

Вот такая штука!

0
Сибирякъ
Сибирякъ
Новичок

Регистрация: 26.10.2008

Пермь

Сообщений: 54

04.03.2014 в 20:51:02

web-rr, Спаси Господи! Т.е. формула "сумма А автоматов не должна превышать суммы А УЗО"(от которого они запитаны) в моем случае не работает т.к. вводной автомат всего 25А, соответственно ток в сети при любом раскладе не превысит эту величину. Соответственно, в моем случае от одного УЗО, номиналом, к примеру 40А/30мА можно запитать хоть 6 автоматов по 16А? Так? Я не сильно туплю?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

04.03.2014 в 21:00:03

Сибирякъ написал : Так?

Но с учётом того чтобы в сумме ток утечки через приборы и по линиям не превысил порога срабатывания УЗО по току утечки,то есть если я поставлю под УЗО 40А/30мА пару линий по 100м+водогрей+что-нибудь с ТЭНами(которые имеют естественную утечку,особенно пользованные) возможны ложные срабатывания.

0

И это пройдёт ...

Сибирякъ
Сибирякъ
Новичок

Регистрация: 26.10.2008

Пермь

Сообщений: 54

04.03.2014 в 21:05:24

serj12, Спасибо за ответ. А вы не подскажите насколько велик ток утечки у обычных быт. приборов, таких как холодильник, дух.шкаф (там тэны наверняка), микроволновка?

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

04.03.2014 в 21:05:44

Сибирякъ написал : web-rr, Спаси Господи! Т.е. формула "сумма А автоматов не должна превышать суммы А УЗО"(от которого они запитаны) в моем случае не работает т.к. вводной автомат всего 25А, соответственно ток в сети при любом раскладе не превысит эту величину. Соответственно, в моем случае от одного УЗО, номиналом, к примеру 40А/30мА можно запитать хоть 6 автоматов по 16А? Так? Я не сильно туплю?

Вот так правильно. А то что в личку написали - ошибочно. Чтобы на одно УЗО не приходилось слишком много линий и автоматов - возьмите за правило "до 5 автоматов - можно на одно УЗО, 6-8 автоматов - уже пара". На самом деле не количество автоматов как таковых важно, а длинна линий за ними (фоновая утечка).

0
Сибирякъ
Сибирякъ
Новичок

Регистрация: 26.10.2008

Пермь

Сообщений: 54

04.03.2014 в 21:11:02

web-rr, Спасибо!

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

04.03.2014 в 21:47:09

Сибирякъ написал : насколько велик ток утечки

Вот скрин из одной из тем с форума

0

И это пройдёт ...

Вложение
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

05.03.2014 в 09:47:06

serj12 написал : Вот скрин из одной из тем с форума

Это ну оочень грубый расчет с огромным запасом (чтобы точно не выбивало...) Реально 1-2х комнатную квартиру можно полностью на 1 УЗО 30мА повесить - выбивать наверняка от суммы токов утечек его не будет. Два УЗО - уже хорошо.

0
Детравиль
Детравиль
Резидент

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

05.03.2014 в 11:01:23

Подтверждаю. У мну на старой квартире на ввод дифавтомат 25-й уже полгода стоит, двухкомнатная, отключалась пару раз только и то с подачи реле напряжения.

0
Сибирякъ
Сибирякъ
Новичок

Регистрация: 26.10.2008

Пермь

Сообщений: 54

05.03.2014 в 14:58:42

Мужики, если можно, посмотрите. Так или так?

0
Вложение
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

05.03.2014 в 15:00:27

Сибирякъ написал : Так или так?

в первой схеме грубая ошибка: после УЗО нули нельзя объединять. Сколько УЗО - столько и надо ставить независимых нулевых шинок.

где на схеме линии света?

я бы не стал обделять розетку холодильника. На все розетки кабель 3*2.5 под защитой автомата 16А. Сегодня в ней холодильник живет, а завтра чайник или СВЧ... может что еще...

0