04.03.2014 в 20:51:02

web-rr, Спаси Господи! Т.е. формула "сумма А автоматов не должна превышать суммы А УЗО"(от которого они запитаны) в моем случае не работает т.к. вводной автомат всего 25А, соответственно ток в сети при любом раскладе не превысит эту величину. Соответственно, в моем случае от одного УЗО, номиналом, к примеру 40А/30мА можно запитать хоть 6 автоматов по 16А? Так? Я не сильно туплю?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9111

04.03.2014 в 21:00:03

Сибирякъ написал : Так?

Но с учётом того чтобы в сумме ток утечки через приборы и по линиям не превысил порога срабатывания УЗО по току утечки,то есть если я поставлю под УЗО 40А/30мА пару линий по 100м+водогрей+что-нибудь с ТЭНами(которые имеют естественную утечку,особенно пользованные) возможны ложные срабатывания.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Сибирякъ

Местный

Регистрация: 26.10.2008

Пермь

Сообщений: 54

04.03.2014 в 21:05:24

serj12, Спасибо за ответ. А вы не подскажите насколько велик ток утечки у обычных быт. приборов, таких как холодильник, дух.шкаф (там тэны наверняка), микроволновка?

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

04.03.2014 в 21:05:44

Сибирякъ написал : web-rr, Спаси Господи! Т.е. формула "сумма А автоматов не должна превышать суммы А УЗО"(от которого они запитаны) в моем случае не работает т.к. вводной автомат всего 25А, соответственно ток в сети при любом раскладе не превысит эту величину. Соответственно, в моем случае от одного УЗО, номиналом, к примеру 40А/30мА можно запитать хоть 6 автоматов по 16А? Так? Я не сильно туплю?

Вот так правильно. А то что в личку написали - ошибочно. Чтобы на одно УЗО не приходилось слишком много линий и автоматов - возьмите за правило "до 5 автоматов - можно на одно УЗО, 6-8 автоматов - уже пара". На самом деле не количество автоматов как таковых важно, а длинна линий за ними (фоновая утечка).

0
Аватар пользователя
Сибирякъ

Местный

Регистрация: 26.10.2008

Пермь

Сообщений: 54

04.03.2014 в 21:11:02

web-rr, Спасибо!

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9111

04.03.2014 в 21:47:09

Сибирякъ написал : насколько велик ток утечки

Вот скрин из одной из тем с форума

0

И это пройдёт ...

Вложение
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

05.03.2014 в 09:47:06

serj12 написал : Вот скрин из одной из тем с форума

Это ну оочень грубый расчет с огромным запасом (чтобы точно не выбивало...) Реально 1-2х комнатную квартиру можно полностью на 1 УЗО 30мА повесить - выбивать наверняка от суммы токов утечек его не будет. Два УЗО - уже хорошо.

0
Аватар пользователя
Детравиль

Местный

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

05.03.2014 в 11:01:23

Подтверждаю. У мну на старой квартире на ввод дифавтомат 25-й уже полгода стоит, двухкомнатная, отключалась пару раз только и то с подачи реле напряжения.

0
Аватар пользователя
Сибирякъ

Местный

Регистрация: 26.10.2008

Пермь

Сообщений: 54

05.03.2014 в 14:58:42

Мужики, если можно, посмотрите. Так или так?

0
Вложение
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

05.03.2014 в 15:00:27

Сибирякъ написал : Так или так?

в первой схеме грубая ошибка: после УЗО нули нельзя объединять. Сколько УЗО - столько и надо ставить независимых нулевых шинок.

где на схеме линии света?

я бы не стал обделять розетку холодильника. На все розетки кабель 3*2.5 под защитой автомата 16А. Сегодня в ней холодильник живет, а завтра чайник или СВЧ... может что еще...

0
Аватар пользователя
Сибирякъ

Местный

Регистрация: 26.10.2008

Пермь

Сообщений: 54

05.03.2014 в 15:12:45

Solovey, спасибо большое за ответ. Откорректирую. Это дополнительная линия на розетки на кухне (буду прокладывать в коробе). Свет и старые слабые, без заземления розетки уже есть.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

05.03.2014 в 15:17:41

А где на схеме остальные помещения квартиры? Или на кухне будет отдельный щиток? Тогда его удобнее запитать от основного квартирного. Вы монитор сфотографировали КАМЕРОЙ, или мне показалось? :)

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

05.03.2014 в 15:25:18

Сибирякъ написал : Это дополнительная линия на розетки на кухне (буду прокладывать в коробе).

тогда нафига так много? На кухню обычно хватает одной линии 3*2.5 квадрата под всю мелочь

  • 3*2.5 для духовки
  • 3*2.5 для посудомойки
  • 3*2.5 для холодильника при большом желании

Может в вашем случае обойтись 2-3 линиями 3*2.5 от этажного щитка?

Или вы планируете маленький щиток для кухни организовать? Тогда вам и кабеля 3*4 вполне хватит для всей вашей кухни, тем более что вводной автомат 25А.

0
Аватар пользователя
Сибирякъ

Местный

Регистрация: 26.10.2008

Пермь

Сообщений: 54

05.03.2014 в 15:27:34

Johnny написал : А где на схеме остальные помещения квартиры? Или на кухне будет отдельный щиток?

Да. на кухне отдельный щиток. Основной, квартирный, в поъезде.

Johnny написал : Вы монитор сфотографировали КАМЕРОЙ, или мне показалось?

Да. :)

0
Аватар пользователя
Сибирякъ

Местный

Регистрация: 26.10.2008

Пермь

Сообщений: 54

05.03.2014 в 15:34:56

Solovey написал : Или вы планируете маленький щиток для кухни организовать?

Так точно. Небольшой щиток на кухне. Проблема кухни была слабые розетки и полное отсутствие заземления.Термопот "пощипывает", дух.шкаф вообще без заземления нельзя эксплуатировать. Сказали - можно проложить доп.линию в коробе от основного щитка.

Solovey написал : Тогда вам и кабеля 3*4 вполне хватит для всей вашей кухни

Спасибо большое за информацию.