К.З. написал : PS не могу разобраться как в одном сообщении сразу двоих цитировать можно?
Вставлять по очереди ...;)
03.03.2014 в 17:31:52
К.З. написал : PS не могу разобраться как в одном сообщении сразу двоих цитировать можно?
Вставлять по очереди ...;)
03.03.2014 в 17:32:59
СП
14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не
допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных
клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5
этажей в стальных трубах и коробах.
14.18 Не разрешается прокладка в одном канале, рукаве, коробе и других
конструкциях групповых линий, питающих разные квартиры, и
взаиморезервируемых цепей.
Вроде во многих новостройках лепят пластиковые кабель-каналы по подъездным коридорам и просто в разных отделениях разводят и питающие линии и слаботочку. Значит где-то есть какое-то НО в правилах.
03.03.2014 в 20:47:10
а это не аналог ПУНП? он разрешен?
ПБПП не запрещён.
03.03.2014 в 20:54:12
avmal написал : ПБПП не запрещён.
Ок! а он бывает "нг ls"? Чет беглый осмотр ничего не дал... если нет... то считай и запрещен для квартиры..
03.03.2014 в 21:50:12
haramamburu написал : Чет беглый осмотр ничего не дал...
Вот с одного сайта :Провода ПБПП (ПУНП) предназначен для стационарной прокладки в осветительных цепях.
Отсюда:
И это пройдёт ...
03.03.2014 в 21:54:30
serj12 написал : ПУНП
Про ПУНП не надо... ибо он запрещен в жилфонде, а отсутствие "нг ls" - практически все даже "незапрещенное"
03.03.2014 в 22:37:00
haramamburu написал : а отсутствие "нг ls"
Понятно,но для меня важно как жилы в плоском расположены относительно друг друга и маркировка жил,а так же внешняя оболочка кабеля.
И это пройдёт ...
04.03.2014 в 09:48:32
Возник еще вопрос, друзья.:) На поъездном щите на квартиру стоит автомат 25А. Если на кухне ставить на каждую розетку автомат, то на 6 розеток с автоматами по 16 А (если кабель с сечением 2,5) уже получется 96А. Соответственно общее, на кухню УЗО должно быть не менее 100А? Но ведь на выходе из щитка автомат на 25 А. Что-то в голове не сходится :)
04.03.2014 в 09:51:58
Сибирякъ написал : Возник еще вопрос, друзья.:) На поъездном щите на квартиру стоит автомат 25А. Если на кухне ставить на каждую розетку автомат, то на 6 розеток с автоматами по 16 А (если кабель с сечением 2,5) уже получется 96А. Соответственно общее, на кухню УЗО должно быть не менее 100А? Но ведь на выходе из щитка автомат на 25 А. Что-то в голове не сходится :)
Автомат стоящий в подъезде как раз и будет ограничивать общее энергопотребление. Поэтому УЗО лучше поставить на 40 ампер, но и на 25 ампер со своей задачей справится вполне.
04.03.2014 в 10:06:30
haramamburu написал : сумма Амперов автоматов не должно превышать Амперы на УЗО,
Это точно?
β-тестер МШУ-125/1400
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу