serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

01.03.2014 в 22:37:00

Сибирякъ написал : А что, кроме отсутствия автоматов, неправильно?

Вы сами этого хотели ... Состояние магистрали?,разрешённая(вводная мощность)?,состояние подъездного щита?,кабель какого производителя?,щит на кухне - место установки?IP?кабели от щита к потребителям - марка?марка АВ и УЗО?наличие в щите групповых нулевых шинок или АВ 2р?номиналы АВ и УЗО?

0

И это пройдёт ...

TiMg33
TiMg33
Резидент

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 1462

02.03.2014 в 13:21:22

Сибирякъ написал : А что, кроме отсутствия автоматов, неправильно?

да :

serj12 написал : Вы сами этого хотели ...

;)

"Схема" Ваша даже на "структурную" не катит... _Чё за "провод" из этажного щита ? (может "кабель" всё-таки ? как и куда подключен ? Знак вопроса по сечению, так вопросом и остаётся... ибо "как и куда подключен" + сколько Вам выделено (уже сказали), и вообще - скольки фазный ввод-то ?) _чё за "звезда" собрана на левом "ОЗУ" ;) (опять же : скольки оно фазное и где ноли девать будите ?) _"дух. шкаф" - мощность ? от неё "пляшет" сечение кабеля. Где автомат ? Ваше "ОЗУ" само нуждается в защите. Или это подразумевается "диф" ? _"подсветка"... :eek: чего подсвечивает-то ? И... она к 6(10)-ти квадратам прикручена ? или прямо ими до конца и разведена ? _"роз-ка холодильника" - с чего "полторашкой" ? Тогда ставьте автомат на 10А (и опять же - где он на схеме ?) Ладно, Вы не "электрик" - понятно. Но при этом ещё и "партизан" ? :) От Вас нужен список техники с номиналами, список кабелей с номиналами(если проложены), и какое-то пояснение - почему вдруг кухонный щит - это отдельный щит. Ну и "Серж12" вам тоже списочек подкинул ;)

0
К.З.
К.З.
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 150

03.03.2014 в 10:29:32

На лестничных клетках по действующим нормативам допускается только скрытая проводка.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

03.03.2014 в 10:42:44

К.З. написал : На лестничных клетках по действующим нормативам допускается только скрытая проводка.

До 5-ти этажных домах допускается ввод в квартиры в трубах и кабель-каналах(СП31-110-2003)...

0
Сибирякъ
Сибирякъ
Новичок

Регистрация: 26.10.2008

Пермь

Сообщений: 54

03.03.2014 в 13:19:56

TiMg33 написал : да :

;)

"Схема" Ваша даже на "структурную" не катит... _Чё за "провод" из этажного щита ? (может "кабель" всё-таки ? как и куда подключен ? Знак вопроса по сечению, так вопросом и остаётся... ибо "как и куда подключен" + сколько Вам выделено (уже сказали), и вообще - скольки фазный ввод-то ?) _чё за "звезда" собрана на левом "ОЗУ" ;) (опять же : скольки оно фазное и где ноли девать будите ?) _"дух. шкаф" - мощность ? от неё "пляшет" сечение кабеля. Где автомат ? Ваше "ОЗУ" само нуждается в защите. Или это подразумевается "диф" ? _"подсветка"... :eek: чего подсвечивает-то ? И... она к 6(10)-ти квадратам прикручена ? или прямо ими до конца и разведена ? _"роз-ка холодильника" - с чего "полторашкой" ? Тогда ставьте автомат на 10А (и опять же - где он на схеме ?) Ладно, Вы не "электрик" - понятно. Но при этом ещё и "партизан" ? :) От Вас нужен список техники с номиналами, список кабелей с номиналами(если проложены), и какое-то пояснение - почему вдруг кухонный щит - это отдельный щит. Ну и "Серж12" вам тоже списочек подкинул ;)

Спасибо что потратили время на ответ Действительно, моя «схема» это не схема и у знающихлюдей она вызывает соответствующую реакцию. В этой связи что-то объяснятьсмысла нет, наверное. Да и я не полностью понял Серж12. Для меня это темный лес.;)

Начну сначала. У меня на кухне очень слабая проводка и нет заземления (старый дом). Посколькуя устанавливаю встр.кухню, был куплен дух. шкаф, который по словам специалистов не рекомендуется эксплуатировать если нет заземления. К тому же суммарна ямощность всех эл. приборов будет составлять около 7-9 КВт. В качестве выходы из ситуации мне предложили провести из подъездного щита отдельный кабель на кухню и сделать развязки на розетки (3 штуки для мощных эл.приборов (чайник, микроволн., дух.шкаф и др.), и 3 шт. для газ.поверхности, холодильника и подключения подстветки (имеется в виду подстветка встр.кухни). Из исходных данный знаю что на поъездном щите - 3 фазы (380в, (70 А каждая), ноль и заземление. Ничего еще не проложено. От щитка нужно провести кабель до кухни (в коробе) и там сделать развязки на розетки (утопить в стене). Можно ли будет поставить УЗО на общую линию (идущую на кухню) или лучше на каждый канал (нарозетки, на дух.шкаф и.т.д.)? И вообще ставить ли УЗО в принципе? Ставить лучше комбинированное (с автоматом) или обычноес обычным автоматом? Автоматы ставить на каждую линию (ответвление) или можнопо ставить один на общую. Не будет ли УЗО срабатывать от электроимпульса на газовой поверхности? Какую марку УЗО лучше использовать? Какие номиналы автоматов и УЗО? Какой тип кабеля использовать? (ВВГ, ПБПП и.т.д). Если будет возможность, ответьте.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

03.03.2014 в 14:01:50

Сибирякъ написал : Какой тип кабеля использовать? (ВВГ, ПБПП и.т.д).

у вас же уже все линии проложены???

Сибирякъ написал : Не будет ли УЗО срабатывать от электроимпульса на газовой поверхности?

не будет

Сибирякъ написал : Можно ли будет поставить УЗО на общую линию (идущую на кухню) или лучше на каждый канал (нарозетки, на дух.шкаф и.т.д.)? И вообще ставить ли УЗО в принципе?

УЗО обязательно на все розетки. Для себя любимого УЗО советую поставить вообще на все!

Сибирякъ написал : Какие номиналы автоматов и УЗО?

автоматы на розетки 16А при условии что проложили кабель 2.5 квадрата автоматы на свет 6А или 10А

Сибирякъ написал : Какую марку УЗО лучше использовать?

шнайдер, авв, легранд. Электромеханические. Электронные народ на форуме не любит :)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.03.2014 в 14:06:07

На лестничных клетках по действующим нормативам допускается только скрытая проводка.

Не путать лестничные клетки с общими холлами.

Можно ли будет поставить УЗО на общую линию (идущую на кухню)

Можно.

И вообще ставить ли УЗО в принципе?

Обязательно.

Ставить лучше комбинированное (с автоматом) или обычноес обычным автоматом?

В зависимости от ёмкости бокса.

Автоматы ставить на каждую линию (ответвление) или можнопо ставить один на общую.

И для защиты общей линии, и для защиты ответвлений.

Не будет ли УЗО срабатывать от электроимпульса на газовой поверхности?

Хорошее УЗО не будет.

Какие номиналы автоматов и УЗО?

Зависит от сечения кабелей.

Какой тип кабеля использовать? (ВВГ, ПБПП и.т.д).

ВВГ, ПБПП, NYM ...

0
Сибирякъ
Сибирякъ
Новичок

Регистрация: 26.10.2008

Пермь

Сообщений: 54

03.03.2014 в 15:13:23

Спасибо большое за ответы. Не совсем понял - о емкости какого бокса идет речь? Это коробка где будет "развязка", будут находится УЗО, автоматы? Эту коробку обязательно топить в стене или можно сделать снаружи на кухне, например над дверью?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

03.03.2014 в 15:24:37

Сибирякъ написал : е совсем понял - о емкости какого бокса идет речь?

Это квартирный щиток ... Обычно устанавливается внутри квартиры у входной двери, может быть как встроенным, так и навесным ... На кухне можно сделать свой щиток - именно для кухни и кабель на него 3х6мм2,кидать от основного квартирного щитка ...

0
К.З.
К.З.
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 150

03.03.2014 в 17:18:03

DED@ПВО написал : До 5-ти этажных домах допускается ввод в квартиры в трубах и кабель-каналах(СП31-110-2003)...

уточню тогда, в металлических трубах или металлических глухих кабель-каналах

0
К.З.
К.З.
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 150

03.03.2014 в 17:22:52

avmal написал : Не путать лестничные клетки с общими холлами....

Как различить? Между ними по проекту дверь должна быть?

PS не могу разобраться как в одном сообщении сразу двоих цитировать можно?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу