02.03.2014 в 00:06:28
D77S написал : Больше 63А всё равно не взять. Вводной отрубится по достижении 63А. Так что мона одно, но на 63А.
Лучше два по 63А, - поберечь надо УЗО, оно не любит таких вещей ... как перегруз ...
02.03.2014 в 00:11:01
DED@ПВО написал : Лучше два по 63А, - поберечь надо УЗО, оно не любит таких вещей ... как перегруз ...
Конечно лучше. Но если у автора в считке место впритык - то, теоретически, можно и одно... ... например, подняв его номинал с 40А до 80А. Есть такие. Тогда уж точно оно не будет перегружено. Но уже под заказ, увы.
02.03.2014 в 05:05:55
Погнали :) Весь свет - под УЗО. Где стоит ПММ? В ванной? Если нет, не нужно ее пихать под УЗО 10 мА. Под 1 УЗО 16/10 - одну линию, причем возможная нагрузка не должна превышать 16А. На варочную - автомат 32А. Желательно под отдельное УЗО; можно объединить с ВП. На балконах разделить свет и розетки (точнее, на балконах вообще не должно быть розеток, допускается только на лоджиях). Если балконы рядом, пустить от щитка одну линию на свет и одну на розетки на первый балкон и шлейфануть на второй. Зачем 2 лини розеток в спальню? Там нагрузка на 8 кВт? Ну и далее возникают аналогичные вопросы по розеткам. 1 комната - 1 линия. 1 стационарный прибор - 1 линия. Больше не нужно. Исключение разве что для кухни можно сделать. Розетку для вытяжки запитать от какой-нибудь кухонной группы - ей своя линия не нужна. Что в кладовке? Там нельзя ставить розетки. Розеточные группы лучше разбить на парочку УЗО. Домофон и холодильник, а также свет в прихожей, я вынес бы на неотключаемые линии. Что за водонагреватель? Либо менять диф на 25А, либо прокладывать кабель 3х6. УЗМ не надо?
krot2007 написал : Да, в ванной. Там двойная розетка для СМ и чего-нить еще.
Как будет выглядеть эта двойная розетка?
D77S написал : Вот вам куда на свет целых 10 ампер?
Опять начинается. Автомат защищает кабель 1.5 кв.мм, а не нагрузку. 10А для этого годится.
ilai написал : АВ на 1А, это сколько его ждать то придётся, да и покупать придётся сразу упаковку.
Даже в Хабаровске без проблем купил 1шт S201 C1 для защиты цепей управления.
02.03.2014 в 10:02:27
krot2007, А что у вас в подъездном щитке? схема, представленная тут, это квартирный может и там что то надо поправить, потому что может у вас на вводе стоит УЗО (тут было такое от застройщика) тогда нужен автомат вводной а не рубильник
02.03.2014 в 12:39:48
На вводе стоит автомат на 63А и УЗО 63/100мА
02.03.2014 в 12:41:38
krot2007, а ввод 16 кв.мм, как положено?
02.03.2014 в 12:49:52
Замерял диаметр в квартире - 10
02.03.2014 в 12:54:22
Верится с трудом :) Диаметр жилы ~10mm - это больше 70 кв.мм
02.03.2014 в 13:47:51
Johnny написал : Диаметр жилы ~10mm - это больше 70 кв.мм
10/2*в квадрат *3,14 = 78,5мм2. Это наверное вместе с изоляцией ...;)
02.03.2014 в 13:51:38
Даже если с изоляцией - выходит не менее 35кв.мм
02.03.2014 в 14:01:24
ksiman написал : Даже если с изоляцией - выходит не менее 35кв.мм
Может дюймовым штангелем измерял или линейкой ...;)
02.03.2014 в 14:05:40
Возможно, имеется в виду сечение 10, а не диаметр.
02.03.2014 в 15:13:12
Johnny написал : озможно, имеется в виду сечение 10
Ну, очевидно у ТС всё возможно ...:confused:
02.03.2014 в 16:44:51