Olexandr78
Olexandr78
Новичок

Регистрация: 12.04.2020

Оренбург

Сообщений: 8

12.04.2020 в 20:21:13

Спасибо за ответ. В принципе могу и сам поколупаться, если кондер поменять, но не реле.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.04.2020 в 17:02:44

Olexandr78, вот ещё темы ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Olexandr78
Olexandr78
Новичок

Регистрация: 12.04.2020

Оренбург

Сообщений: 8

27.07.2020 в 12:00:30

Заказал точно такое же реле в другом интернет магазине. Пришло, шумит так же, может чуть меньше. Созвонился, сдал по гарантии. Расход был только на почтовую пересылку.

0
gur44
gur44
Новичок

Регистрация: 07.12.2020

Москва

Сообщений: 8

08.12.2020 в 14:51:13

Всем доброго дня! У меня есть тоже претензия к МР-63А. Не позволяет контролировать рабочий ток лебедки (3а). Сразу отключается на пусковом токе, так как нет задержки отключения по току. При установке предела тока в 12а оно включает лебедку, но как контролировать рабочий ток лебедки в 3а и отключать ее при зажимах троса или перегрузе? Может надо перепрограммировать реле .Кто поможет?

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9315

08.12.2020 в 15:04:57

gur44 написал: У меня есть тоже претензия к МР-63А.

За те деньги можно было купить нормальный блок управления и не экспериментировать с бытовой погремушкой.

0
gur44
gur44
Новичок

Регистрация: 07.12.2020

Москва

Сообщений: 8

09.12.2020 в 15:12:27

strider1978, Судя по описанию, эта быт. погремушка( 3000-45000р) имеет более широкий спектр применения, но не учитывает, что даже при применени ее в качестве аварийного выключателя возможны какие варианты, как включение пылесоса или холодильника, пусковые токи которых могут вызывать ложные срабатывания этой защиты. Кстати, аналогичное реле RBUZ MF(25-63) имеет регулировку времени отключения и прекрасно работает с электромоторами. Да и в линейке DigiTOP есть аналогичные реле ограничения мощности(ОМ), которые тоже имеют такую регулировку отключения по времени от 0 до 200 сек.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20760

09.12.2020 в 15:44:23

gur44, А вы не судите по описанию, а задействуйте Арбуз в своей схеме , просто оставив свой отзыв здесь. А то создаётся впечатление , что вы Арбузами торгуете и при этом пытаетесь утопить конкурентов , аж в двух темах .

0

Да, ни фига.

strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9315

09.12.2020 в 18:47:39

gur44 написал: Судя по описанию

А не надо по описанию. Есть промышленные решения, отлаженные и доступные.

Есть обратная связь с производителем, можно написать и узнать, как можно применять изделие, а как нельзя.

Экспериментировать, соответственно, можно за свой счёт и никого не обвиняя.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123237

09.12.2020 в 19:00:09

Я считаю, что замечание насчет пускового тока вполне по теме. В некоторых больших квартирах ставят кучу лед света, добавляем пару ТВ, ноутбук, комп и холодильник и пусковой будет как у лебедки.

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9315

09.12.2020 в 19:23:26

BV написал: В некоторых больших квартирах ставят кучу лед света, добавляем пару ТВ, ноутбук, комп и холодильник и пусковой будет как у лебедки.

В отсутствии мастер-выключателя всё это хозяйство включается не одновременно, а в присутствии - предусмотрены цепи задержки.

0
gur44
gur44
Новичок

Регистрация: 07.12.2020

Москва

Сообщений: 8

09.12.2020 в 20:31:17

Арбуз мне и пришлось купить для моих целей, а МР я и хочу видеть мастер-выключателем , если к нему добавить цепь задержки. Об этом и спрашивает дилетант, надеясь получить совет Гуру.

0