viders-pro написал :
По проекту на выходе усилителей VX26M - Выходные уровни:
106 - на частоте 42 Мгц
110 - на частоте 862 Мгц
тогда еще куча усилителей должны быть, 4 дБ перекос это всего лишь 50 метров 11-го кабеля, и нельзя такую схему собирать только на ответвителях DM21C, у него на проход 2дБ затухание, только на них магистраль 20 дБ теряет, а по уму потеряли на магистрали 20 дБ ставим там усь, и так далее, но тут уже не субмагистральный надо (его можно только предпоследним, перед домовым ставить) а магистральные использовать в начале линии, ответвители надо всякие разные ставить, сначала с большим затуханием, а далее всё с меньшим и меньшим, и при настройке сети еще возможно корректировать придется
что за объект то расскажите, как кабель прокладывается, что с грозовой активностью? подстанция дома питает одна?
вот например схемка разводки с уровнями (хоть и не без косяков)