haramamburu написал :
Цитата Сообщение от DED@ПВО Посмотреть сообщение
Пятипроводный стояк имеет место быть только при системе TN-S ...!!!
Ну ну... а при ТН-Ц-С ?
Цитата Сообщение от DED@ПВО Посмотреть сообщение
TN-C-S - извините, это "искусственное осеменение" TN-C, и не более того и стояк пятипроводный только от В(Р)У,
и что?
Цитата Сообщение от DED@ПВО Посмотреть сообщение
И чтобы было полное TN-S необходимо повторное заземление на вводе в дом
Да ну? И от КТП уже не треба вести 5 жил?
А Вы разберитесь почему от КТП в данный момент не возможно провести пятижилку - потому что придётся менять кабель к дому на хотя бы четырёхжильный+броня ... И разберитесь почему сопротивление заземлителя для нейтрали трансформатора КТП определено как не более 4 ом ... Это значит что сопротивление заземлителя должно обеспечить полный фазный ток на землю при полной нагрузке и тем более при КЗ ... В дома идут трехжильные кабеля+броня(N)... По сути заземление нейтрали трансформатора на заземлитель и есть деление PEN на КТП, стало быть из этой точки можно брать и N и PE ... Берется N ... Про PEN можете забыть ... Поэтому на вводе в любой дом сопротивление повторного заземлителя должно соответствовать сопротивлению заземлителя на КТП - не более 4 ом ... Тогда из этой точки Вы можете заводить во В(Р)У дома и N и PE, то есть,- образовывать пятижильный стояк соответствующий стандарту заземления TN-S ... Стандарт заземления TN-C-S- есть суррогат - здесь играем, здесь не играем, а здесь рыбу заворачивали(с) ... Он не обеспечивает полноценное протекание полного фазного тока на землю ..., но позволяет закрывать на это глаза ... Все повторные заземлители искуственно приближают точку заземления нейтрали трансформатора к потребителю с целью скомпенсировать сопротивление проводника N (а он является бронью) и как правило даже не алюминиевый, а часто стальной и часто повреждаемой оболочкой ... Поэтому реконструкция это полная переделка системы электропитания с переходом к системе заземления TN-S ... Как то так ... ИМХО.
haramamburu написал :
А что ж тогда всем "настоятельно рекомендуют" дома 3х жилку кидать? По вашей логике - это только ремонт/замена существующей люминевой лапши...
Правильно ...На будущее ... Когда будет полноценная TN-S система заземления ... А в данном случае это действительно просто облагораживание территории, если хотите - замена 16мм2 алюминия на 10мм2 меди - не есть реконструкция - ибо слово РЕ - КОНСТРУКЦИЯ означает - РЕ = Замена, преобразование, изменение КОНСТРУКЦИИ системы электропитания ... При замене проводов Вы к сожалению не меняете самой конструкции ... Вот так как то .. ИМХО.