ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.03.2014 в 18:27:53

Leon259 написал : Кое чего подправил...кое где шины добавил....зацените пожалуйста :)

Счётчик опять включён неверно. Посмотрите наконец в инструкции, как он должен подключаться. Шины разделения опять не наблюдается, как и N шины... Также ноли УЗМ подключены не лучшим образом

0
Leon259
Leon259
Новичок

Регистрация: 19.09.2013

Красноярск

Сообщений: 81

17.03.2014 в 18:39:31

ksiman, так я и написал, что пока не могу разобраться с этим :(

0
Leon259
Leon259
Новичок

Регистрация: 19.09.2013

Красноярск

Сообщений: 81

17.03.2014 в 19:15:29

Так лучше?

0
Вложение
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.03.2014 в 19:20:15

Leon259 написал : Так лучше?

Лучше, но УЗМ можно включить проще - от N один проводник до одного из них, а дальше шлейфом :)

0
Leon259
Leon259
Новичок

Регистрация: 19.09.2013

Красноярск

Сообщений: 81

18.03.2014 в 16:17:07

Проверьте пожалуйста еще раз все, что все устройства выбрал правильно модели. Ну и шины именно такие, какие нужно.

Также остался открытым вопрос фирмы производителя кабеля. За 20р/метр ВВГнг 3*2.5 я сразу отмел, т.к там даже и не пахнет таким сечением.

Остается либо кабель Брянского завода за 34р метр, либо кабель ОМК omkgroup.ru завода Кванткабель г. Подольск. за 32р метр. Кто-нибудь может сталкивался с таким кабелем?!

0
Вложение
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

18.03.2014 в 17:27:59

Leon259 написал : Проверьте пожалуйста еще раз все, что все устройства выбрал правильно модели. Ну и шины именно такие, какие нужно.

Зачем холодильнику ДИФ на 25А ? Обойдётся 16А/30мА :)

0
Leon259
Leon259
Новичок

Регистрация: 19.09.2013

Красноярск

Сообщений: 81

18.03.2014 в 18:06:33

Емое, это я тупанул)) спасибо) Больше нет косяков??

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

18.03.2014 в 18:34:05

Leon259 написал : Больше нет косяков??

Если распределение по фазам и группам Вас устраивает, то вышло нормально

0
Leon259
Leon259
Новичок

Регистрация: 19.09.2013

Красноярск

Сообщений: 81

18.03.2014 в 19:17:30

ksiman написал : Если распределение по фазам и группам Вас устраивает, то вышло нормально

В принципе да.

Ребята, всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО за помощь!!!

PS: по кабелю так никто ничего и не скажет, не знает? :(

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

18.03.2014 в 19:19:30

Leon259 написал : PS: по кабелю так никто ничего и не скажет, не знает? :(

Прихватите в магазин нож, штангенциркуль и калькулятор

0
Leon259
Leon259
Новичок

Регистрация: 19.09.2013

Красноярск

Сообщений: 81

20.03.2014 в 19:46:18

ksiman написал : Прихватите в магазин нож, штангенциркуль и калькулятор

Да понятно, что можно сделать и так..но кто постоянно закупает кабель, тот уже может и посоветовать, какой качественный, а какой хлам с заниженным сечением.