18.03.2014 в 17:27:59
Leon259 написал : Проверьте пожалуйста еще раз все, что все устройства выбрал правильно модели. Ну и шины именно такие, какие нужно.
Зачем холодильнику ДИФ на 25А ? Обойдётся 16А/30мА :)
18.03.2014 в 18:06:33
Емое, это я тупанул)) спасибо) Больше нет косяков??
18.03.2014 в 18:34:05
Leon259 написал : Больше нет косяков??
Если распределение по фазам и группам Вас устраивает, то вышло нормально
18.03.2014 в 19:17:30
ksiman написал : Если распределение по фазам и группам Вас устраивает, то вышло нормально
В принципе да.
Ребята, всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО за помощь!!!
PS: по кабелю так никто ничего и не скажет, не знает? :(
18.03.2014 в 19:19:30
Leon259 написал : PS: по кабелю так никто ничего и не скажет, не знает? :(
Прихватите в магазин нож, штангенциркуль и калькулятор
20.03.2014 в 19:46:18
ksiman написал : Прихватите в магазин нож, штангенциркуль и калькулятор
Да понятно, что можно сделать и так..но кто постоянно закупает кабель, тот уже может и посоветовать, какой качественный, а какой хлам с заниженным сечением.
20.03.2014 в 19:56:14
Leon259 написал : Да понятно, что можно сделать и так..но кто постоянно закупает кабель, тот уже может и посоветовать, какой качественный, а какой хлам с заниженным сечением.
Вы думаете Вам отрежут именно тот кабель, про который пел менеджер? ;) Тут 2 варианта: или контрольная закупка 0,5м кабеля или предварительная экскурсия на склад :) Мне однажды отрезали ВВГ 2х1,5 вместо 3х2,5 :cool:
20.03.2014 в 23:05:01
Leon259 написал : по кабелю так никто ничего и не скажет, не знает?
закажите тут
21.03.2014 в 04:00:19
Leon259 написал : Остается либо кабель Брянского завода
БРЭКС? Несколько лет назад покупал, качество вроде было неплохим.
31.03.2014 в 09:58:12
MINik, спасибо! Буду смотреть, искать.
Johnny, честно, не знаю даже названия производителя... ну и несколько лет назад было все лучше, не только кабель :o
31.03.2014 в 12:36:41
Leon259 написал : какой качественный, а какой хлам с заниженным сечением.
Еще вот
31.03.2014 в 14:09:48
MINik, спасибо!!! Для меня как раз важная информация!
01.05.2014 в 09:20:16
Всем добрый день! наконец-то заказал все необходимые позиции и кое-что было в наличии и купил сразу. Так что уже скоро щиток соберу надеюсь :)
Господа, только мне подскажите пожалуйста, от гаражного щитка:
01.05.2014 в 20:41:23
Leon259, если я правильно понял (всю тему не перечитывал), то кабель 5-ти жильный... вы же PEN разделили, не ? 3 фазы + ноль рабочий + ноль защитный... по марке сам бы послушал более компетентных ответов :).
P.S. Я похоже не правильно прочитал схему. Пардон. Думал вы с этого щита потяните гараж.
02.05.2014 в 01:25:45
Leon259 написал : кабель в дом пойдет по стене, но вопрос какой?
Не менее 6 мм2,а если РЕ в гараже,то и 5х10 не грех пустить,у вас ни хрена не поймёшь как ввод в дом сделан.
И это пройдёт ...