Здравствуйте. Имеется новостройка, однушка. Покритикуйте схемку пожалуйста

0
Вложение
FOLKEN
FOLKEN
Местный

Регистрация: 05.02.2014

Казань

Сообщений: 181

13.03.2014 в 16:12:20

для начала, какой номинал вводного автомата (выделенная мощность)?

все, что есть в санузле - под отдельное узо, лучше 10мА

розетки в спальной не предусмотрены?

0
rpm
rpm
Новичок

Регистрация: 04.08.2009

Городок

Сообщений: 82

13.03.2014 в 16:14:49

Номинал вводного автомата 40 А

розетки предусмотрены)подправил схемку)

0
Вложение
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

13.03.2014 в 16:28:16

rpm,

1) коридор 2) на теплый пол при автомате 10А логичнее полторашку кинуть - удобнее в терморегуляторы засовывать. 3) мне не нравится что на левом УЗО такая куча потребителей, и особенно что на нем почти весь свет и почти все розетки - оооочень неприятно будет если его выбьет, а включить его сразу не удастся.

О, пока писал - новая схема появилась

3 УЗО уже хорошо. Я бы разделил нагрузку только равномернее. Свет на все 3 УЗО поделил, розетки. И так чтобы свет и розетки каждого помещения оказались на разных УЗО

0
rpm
rpm
Новичок

Регистрация: 04.08.2009

Городок

Сообщений: 82

13.03.2014 в 16:32:03

1)как перекомпоновать левый узо? 2)номиналы узо правильно выбраны исходя из входного автомата или можно поменьше поставить? 3)можно ли както уменьшить количество автоматов и УЗО?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5602

13.03.2014 в 16:34:54

rpm написал : как перекомпоновать левый узо?

Добавить еще УЗО!))

rpm написал : номиналы узо правильно выбраны исходя из входного автомата или можно поменьше поставить?

Можно и на 40 поменять.

0
rpm
rpm
Новичок

Регистрация: 04.08.2009

Городок

Сообщений: 82

13.03.2014 в 16:37:39

По финансовым соображениям и недостаточности места в коробке не могу добавить еще УЗО)я вообще бы с удовольствием все это еще както бы сжал) если свет добавлю на УЗО ванной-так можно делать?

0
FOLKEN
FOLKEN
Местный

Регистрация: 05.02.2014

Казань

Сообщений: 181

13.03.2014 в 16:39:32

после автомата 40А можно смело ставить УЗОшки на 40А. в санузел узо лучше на 10мА а не 30. перекомпоновать и одновременно уменьшить количество автоматов не получится. Я бы еще увеличил...

0
rpm
rpm
Новичок

Регистрация: 04.08.2009

Городок

Сообщений: 82

13.03.2014 в 16:51:06

подправил схемку

0
Вложение
rpm
rpm
Новичок

Регистрация: 04.08.2009

Городок

Сообщений: 82

13.03.2014 в 16:53:30

в квартире уже изначально стоит бокс на 10 модулей(придется его менять. или можно както все на 10 модулей распихать?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5602

13.03.2014 в 16:57:13

rpm, 10 модулей - это курам на смех. Берите минимум на 36.