Здравствуйте. Имеется новостройка, однушка. Покритикуйте схемку пожалуйста
13.03.2014 в 16:06:40
Здравствуйте. Имеется новостройка, однушка. Покритикуйте схемку пожалуйста
13.03.2014 в 16:12:20
для начала, какой номинал вводного автомата (выделенная мощность)?
все, что есть в санузле - под отдельное узо, лучше 10мА
розетки в спальной не предусмотрены?
13.03.2014 в 16:14:49
Номинал вводного автомата 40 А
розетки предусмотрены)подправил схемку)
13.03.2014 в 16:28:16
rpm,
1) коридор 2) на теплый пол при автомате 10А логичнее полторашку кинуть - удобнее в терморегуляторы засовывать. 3) мне не нравится что на левом УЗО такая куча потребителей, и особенно что на нем почти весь свет и почти все розетки - оооочень неприятно будет если его выбьет, а включить его сразу не удастся.
О, пока писал - новая схема появилась
3 УЗО уже хорошо. Я бы разделил нагрузку только равномернее. Свет на все 3 УЗО поделил, розетки. И так чтобы свет и розетки каждого помещения оказались на разных УЗО
13.03.2014 в 16:32:03
1)как перекомпоновать левый узо? 2)номиналы узо правильно выбраны исходя из входного автомата или можно поменьше поставить? 3)можно ли както уменьшить количество автоматов и УЗО?
13.03.2014 в 16:37:39
По финансовым соображениям и недостаточности места в коробке не могу добавить еще УЗО)я вообще бы с удовольствием все это еще както бы сжал) если свет добавлю на УЗО ванной-так можно делать?
13.03.2014 в 16:39:32
после автомата 40А можно смело ставить УЗОшки на 40А. в санузел узо лучше на 10мА а не 30. перекомпоновать и одновременно уменьшить количество автоматов не получится. Я бы еще увеличил...
13.03.2014 в 16:51:06
подправил схемку
13.03.2014 в 16:53:30
в квартире уже изначально стоит бокс на 10 модулей(придется его менять. или можно както все на 10 модулей распихать?
13.03.2014 в 16:57:13
rpm, 10 модулей - это курам на смех. Берите минимум на 36.