18.03.2014 в 21:20:24
Подойдут
18.03.2014 в 21:40:06
если их распродают по 700 р, не значит ли что это подделка?
19.03.2014 в 07:34:53
Гугл находит только две ссылки на запрос "Siemens 5SM1 316-0 63А/0.03", одна из которых ведет сюда, вторая -
19.03.2014 в 09:30:41
rpm написал : По финансовым соображениям и недостаточности места в коробке не могу добавить еще УЗО)я вообще бы с удовольствием все это еще както бы сжал)
В этажном - С40 +астроузо в квартирном УЗО 40А/30мА, под него С16 на все розетки и С10 на весь свет. И все будет работать и не один десяток лет Как Вам такая "экономия"? ;)
19.03.2014 в 11:30:32
rpm написал : УЗО Siemens 5SM1 316-0 63А/0.03
Что это за УЗО такое? В каталоге Сименса его нет, там есть 5SM3 316-0 и стоит оно 9тыс
19.03.2014 в 11:46:09
нашел объявление, распродают остатки от производства электрощитов. Верить им или нет?написано новые в упаковке
19.03.2014 в 12:01:57
rpm, видимо снятое с производства... Инет дает много ссылок но почти все без цены. нашел тут
19.03.2014 в 12:35:58
из России. как думаете стоит покупать?по 650р
19.03.2014 в 12:58:03
rpm написал : как думаете стоит покупать?по 650р
Ну а почему нет, если это действительно Сименс
20.03.2014 в 08:44:41
Вообщем заказал 3 УЗО на 63А Siemens. Нормально будет, если все линии распределю на них?и как лучше распределить?
20.03.2014 в 09:01:00
ничего что все 3 на 63А?
20.03.2014 в 09:57:22
можно было бы и 40А ограничится, но больше не меньше и дело не в рабочем токе, все дело в токе утечки 30мА, что допускается по нормам
27.03.2014 в 09:23:08
Можно ли закладывать вместо ВВГ 3х2.5 и 3х1.5 четырехжильные кабели того же сечения?
27.03.2014 в 09:25:26
rpm написал : Можно ли закладывать вместо ВВГ 3х2.5 и 3х1.5 четырехжильные кабели того же сечения?
Можно. Одна жила как резервная останется.
Только это
1) дороже
2) кабель толще и тяжелее
3) в подрозетниках в распайках или в щитке резервные жилы место скушают.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу