именно. ведь помимо автоматов, еще бы и рубильник воткнуть, и реле контроля напряжения, да мало ли что придумается
13.03.2014 в 16:59:44
именно. ведь помимо автоматов, еще бы и рубильник воткнуть, и реле контроля напряжения, да мало ли что придумается
13.03.2014 в 17:55:41
rpm написал : подправил схемку
40/0.01 не бывает, самое здоровое на 10мА у Шнайдера. Его номинал 25/0.01
При недостатке средств и места в щитке, я бы на 10мА УЗО забил. 30 мА на все линии - бюджетный вариант не противоречащий правилам.
14.03.2014 в 10:58:47
Можно ли объединить розетки в ванной и стиралку под один автомат?бойлер вообще выкину и под него отдельную линию не хочу делать, на крайняк его можно в розетку воткнуть
14.03.2014 в 11:09:48
Так-то можно.
14.03.2014 в 13:36:32
окончательная схема
14.03.2014 в 15:22:55
У abb нет узо 25/0.01 =)
14.03.2014 в 15:40:18
я вообще не знаю что делать с узо на 0.01А. У нас в городе нет таких в продаже вообще. можно като без него обойтись? и перегруппировать?
14.03.2014 в 15:52:18
Ну, если нет 10 мА - ставте 30 мА. Не запрещено.
14.03.2014 в 16:03:05
тогда может обойтись 2 узо?все распределить по 2 узо
14.03.2014 в 16:04:22
Дело ваше. Я не одобряю.
14.03.2014 в 16:10:47
а что вы в таком случае посоветуете?как мне быть?