Аватар пользователя
rpm

Местный

Регистрация: 04.08.2009

Городок

Сообщений: 82

14.03.2014 в 13:36:32

окончательная схема

0
Вложение
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

14.03.2014 в 15:22:55

У abb нет узо 25/0.01 =)

0
Аватар пользователя
rpm

Местный

Регистрация: 04.08.2009

Городок

Сообщений: 82

14.03.2014 в 15:40:18

я вообще не знаю что делать с узо на 0.01А. У нас в городе нет таких в продаже вообще. можно като без него обойтись? и перегруппировать?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

14.03.2014 в 15:52:18

Ну, если нет 10 мА - ставте 30 мА. Не запрещено.

0
Аватар пользователя
rpm

Местный

Регистрация: 04.08.2009

Городок

Сообщений: 82

14.03.2014 в 16:03:05

тогда может обойтись 2 узо?все распределить по 2 узо

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

14.03.2014 в 16:04:22

Дело ваше. Я не одобряю.

0
Аватар пользователя
rpm

Местный

Регистрация: 04.08.2009

Городок

Сообщений: 82

14.03.2014 в 16:10:47

а что вы в таком случае посоветуете?как мне быть?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

14.03.2014 в 16:17:40

Я бы сказал о том, что количество УЗО следует увеличить, вынести "мокрые" помещения на отдельные УЗО... Поставить пару УЗО или дифов чисто на свет, и не смешивать свет с розетками... Да сейчас набегут оптимизаторы-экономисты и будут говорить о деньгах, порастраченных на всякую ненужную фигню. Так что молчу :)

0
Аватар пользователя
rpm

Местный

Регистрация: 04.08.2009

Городок

Сообщений: 82

14.03.2014 в 16:36:29

щиток будет на 18 мест. он ведь не резиновый

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

14.03.2014 в 16:47:18

rpm, меньше 36 считаю несерьезным.

0
Аватар пользователя
rpm

Местный

Регистрация: 04.08.2009

Городок

Сообщений: 82

18.03.2014 в 14:36:24

Какого номинала УЗОшки нужны в моем случае?63А или можно схему собрать на 25А просто в большем количестве?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

18.03.2014 в 14:46:05

rpm написал : Какого номинала УЗОшки нужны в моем случае?63А

rpm написал : Номинал вводного автомата 40 А

Применять УЗО более 40А особого смысла нет.

rpm написал : или можно схему собрать на 25А просто в большем количестве?

можно, но только осторожно. чтобы сумма номиналов автоматов после УЗО была не более номинала УЗО

0
Аватар пользователя
rpm

Местный

Регистрация: 04.08.2009

Городок

Сообщений: 82

18.03.2014 в 15:24:17

а в моем случае даже при применении УЗО 63А сумма номиналов нижестоящих автоматов на каждой из линий все равно больше получается 63А. как быть?или это нормально?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

18.03.2014 в 15:33:33

rpm Основное правило - номинал УЗО не менее номинала вышестоящего автомата. Если это правило выполняется, то сколько нижестоящих уже фиолетово...

А вот если надо вкорячить УЗО меньшего номинал (ну не бывает УЗО на 10мА свыше 25А) - то начинаются танцы с бубном. (сумма нижестоящих автоматов...)

0
Аватар пользователя
rpm

Местный

Регистрация: 04.08.2009

Городок

Сообщений: 82

18.03.2014 в 21:17:09

УЗО Siemens 5SM1 316-0 63А/0.03 в количестве 3 штук подойдут?

0