x.tra
x.tra
Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

19.03.2014 в 09:30:41

rpm написал : По финансовым соображениям и недостаточности места в коробке не могу добавить еще УЗО)я вообще бы с удовольствием все это еще както бы сжал)

В этажном - С40 +астроузо в квартирном УЗО 40А/30мА, под него С16 на все розетки и С10 на весь свет. И все будет работать и не один десяток лет Как Вам такая "экономия"? ;)

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

19.03.2014 в 11:30:32

rpm написал : УЗО Siemens 5SM1 316-0 63А/0.03

Что это за УЗО такое? В каталоге Сименса его нет, там есть 5SM3 316-0 и стоит оно 9тыс

0
rpm
rpm
Новичок

Регистрация: 04.08.2009

Городок

Сообщений: 82

19.03.2014 в 11:46:09

нашел объявление, распродают остатки от производства электрощитов. Верить им или нет?написано новые в упаковке

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

19.03.2014 в 12:01:57

rpm, видимо снятое с производства... Инет дает много ссылок но почти все без цены. нашел тут http://www.acc-energo.ru/index.php?id=113&pid=66 а вы из Белоруссии?

0
rpm
rpm
Новичок

Регистрация: 04.08.2009

Городок

Сообщений: 82

19.03.2014 в 12:35:58

из России. как думаете стоит покупать?по 650р

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

19.03.2014 в 12:58:03

rpm написал : как думаете стоит покупать?по 650р

Ну а почему нет, если это действительно Сименс

0
rpm
rpm
Новичок

Регистрация: 04.08.2009

Городок

Сообщений: 82

20.03.2014 в 08:44:41

Вообщем заказал 3 УЗО на 63А Siemens. Нормально будет, если все линии распределю на них?и как лучше распределить?

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

20.03.2014 в 08:51:12

rpm написал : как лучше распределить

равномерно

0
rpm
rpm
Новичок

Регистрация: 04.08.2009

Городок

Сообщений: 82

20.03.2014 в 09:01:00

ничего что все 3 на 63А?

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

20.03.2014 в 09:57:22

можно было бы и 40А ограничится, но больше не меньше и дело не в рабочем токе, все дело в токе утечки 30мА, что допускается по нормам

0
rpm
rpm
Новичок

Регистрация: 04.08.2009

Городок

Сообщений: 82

27.03.2014 в 09:23:08

Можно ли закладывать вместо ВВГ 3х2.5 и 3х1.5 четырехжильные кабели того же сечения?

0