vvladq написал : если до счётчика АВ, то в вашем щите нужен рубильник (я выше пояснял, что есть мода отрубать все нагрузки, там понятно для чего нужен рубильник)

если до счётчика рубильник, то в вашем щите нужен вводной АВ... но ничего не мешает разместить в этажном щите АВ, а в вашем рубильник... так будет защищена вводная линия, хотя прямых требований её защищать я не видел (при длине до скольких-то метров, запамятовал только вот)

Johnny написал : До счетчика в подъезде-рубильник, после счетчика-вводной автомат и противопожарное УЗО (либо вводной АВ до счетчика и УЗО после), в квартирном щитке-рубильник. Не защищать ввод в квартиру автоматом - это идиотизм.

а если вот так

0
Вложение
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

15.03.2014 в 09:06:34

Nikols18 написал : а если вот так

Ввод не защищён от токов КЗ и перегрузки. Лучше сделайте так: АВ-СЧ-УЗО-Ввод-ВН

0
Аватар пользователя
Nikols18

Местный

Регистрация: 19.01.2014

Москва

Сообщений: 53

15.03.2014 в 09:10:25

vvladq написал : если она имеет стационарное подключение на клемму, а не через вилку и есть PE, то есть мнение, что необходимости ни в УЗО, ни в ДИФе нет, однако должен быть выполнен ДСУП по моему личному мнению в этом случа

вот так

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

15.03.2014 в 09:13:39

Nikols18 написал : вот так

Колхоз

0
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

15.03.2014 в 09:45:30

Nikols18 написал : а если вот так

60А на фазу это потребление подъезда средней руки пятиэтажки (без плит)

какое сечение стояков в подъезде, каким сечением выполнено с них на счётчики?

как-то так, при вами заявленном номинале вводного

(сейчас в тему ворвётся Cs и настучит мне по башке, за то, что я не знаю ассортимента ABB... должен быть какой-то двуполюсной ВН на 80А....)

0
Вложение
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

15.03.2014 в 11:40:59

vvladq, зачем ставить автомат 80А в квартире? И чем рубильник не устраивает?

0
Аватар пользователя
Nikols18

Местный

Регистрация: 19.01.2014

Москва

Сообщений: 53

15.03.2014 в 23:07:20

ksiman написал : Колхоз

Ясно(

0
Аватар пользователя
Nikols18

Местный

Регистрация: 19.01.2014

Москва

Сообщений: 53

15.03.2014 в 23:16:50

vvladq написал : 60А на фазу это потребление подъезда средней руки пятиэтажки (без плит)

какое сечение стояков в подъезде, каким сечением выполнено с них на счётчики?

как-то так, при вами заявленном номинале вводного

(сейчас в тему ворвётся Cs и настучит мне по башке, за то, что я не знаю ассортимента ABB... должен быть какой-то двуполюсной ВН на 80А....)

Его блог читаю с удовольствием, много чего познавательного.

0
Аватар пользователя
Nikols18

Местный

Регистрация: 19.01.2014

Москва

Сообщений: 53

15.03.2014 в 23:23:15

ksiman написал : Ввод не защищён от токов КЗ и перегрузки. Лучше сделайте так: АВ-СЧ-УЗО-Ввод-ВН

АВ-СЧ-УЗО-Ввод этажный щиток. ВН это уже квартирный щиток , я правильно понимаю?

0
Аватар пользователя
Nikols18

Местный

Регистрация: 19.01.2014

Москва

Сообщений: 53

15.03.2014 в 23:28:31

vvladq написал : 60А на фазу это потребление подъезда средней руки пятиэтажки (без плит)

какое сечение стояков в подъезде, каким сечением выполнено с них на счётчики?

как-то так, при вами заявленном номинале вводного

(сейчас в тему ворвётся Cs и настучит мне по башке, за то, что я не знаю ассортимента ABB... должен быть какой-то двуполюсной ВН на 80А....)

Что то здесь не так, могу ошибаться, сильно не ругать

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

16.03.2014 в 00:07:59

vvladq написал : должен быть какой-то двуполюсной ВН на 80А

CS писал что серия Е двухполюсных отАББ отстой поэтому трехролюсные ставит.

0
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

16.03.2014 в 00:25:01

Nikols18 написал : Что то здесь не так, могу ошибаться, сильно не ругать

да, я уж забыл, сам-же писал

vvladq написал : смысл вводного на 63А ежели до счётчика 50А рубильник-бы, вместо этого 63А (но всё равно, более этих 50А не забрать,и кстати, это уже 16мм2 а не 10)

так какое-же сечение проводов со счётчика или вы собрались подключиться к стоякам и заменить провода и на счётчик?

0
Аватар пользователя
Nikols18

Местный

Регистрация: 19.01.2014

Москва

Сообщений: 53

16.03.2014 в 17:00:08

vvladq написал : да, я уж забыл, сам-же писал

так какое-же сечение проводов со счётчика или вы собрались подключиться к стоякам и заменить провода и на счётчик?

Завтра гляну. Будем менять провода.

0
Аватар пользователя
Nikols18

Местный

Регистрация: 19.01.2014

Москва

Сообщений: 53

17.03.2014 в 19:08:23

Nikols18 написал : Сообщение от vvladq
да, я уж забыл, сам-же писал

так какое-же сечение проводов со счётчика или вы собрались подключиться к стоякам и заменить провода и на счётчик? Завтра гляну. Будем менять провода.

Вот, какой ужас в этажном щите: алюминий, да еще и искрится

0
Вложение
Аватар пользователя
boriska116

Местный

Регистрация: 17.03.2014

Самара

Сообщений: 8

17.03.2014 в 20:07:20

Первое и самое важное-это этажный щиток! Заземление в вашем щите нет, значит собираетесь занулить, не факт, что стояк с "0" в хорошем состоянии, можешь получить 380 на всю технику! Поставь первым УЗМ в квартирном щитке до счетчика его ставить нельзя, придираются электросети. Несоветую ставить узо на освещение. Вместо ДИФА можешь также УЗО и автомат. По квартирам видно, что первый этаж- если есть возможность попроси электриков из ЖЭУ кинуть тебе ввод с ВРУ. Это не очень дорого стоит! Каналы на фото не забитые. У меня в обслуживании 708 многоквартирных домов и у всех хоть 2000 годов домах, тонкое место это "0".