15.03.2014 в 19:39:06
Может на вводе у вас рубильник вместо АВ.
15.03.2014 в 19:44:35
Интересует номинал автомата который стоит в этажном щите. А поскольку это новостройка, там скорее всего стоит диф, иначе фиг дом сдашь.
15.03.2014 в 21:31:02
Почему то всех заинтересовал мой этажный щиток. А не проект моего квартирного щита. Я рассчитывал на это.
Чтобы у всех пропали вопросы - сходил сфотографировал этажный щит.
От застройщика достался только рубильник - GE AST M 100А. Автомата в щите нет. Монтаж выполнен ПВ3 - 6 кв.
Автомат и УЗО хочу установить сам в этажный шит. Чтобы не нагромождать свой квартирный щит.
Дайте пожалуйста коментарии по квартирному щиту (схема, ошибки, отчего можно отказаться, на чем можно с экономить).
Спасибо.
15.03.2014 в 21:36:19
Это как так то. :yu Сколько хочу, столько и возьму? Сходите в УК или в ЖКХ, да разузнайте куда делось остальное.
15.03.2014 в 21:40:24
ashra написал : Большинство использует С, но В как-то надежней. Я ставлю на кабель 2,5 кв - 25 А автомат и на 1,5 кв - 16 А.
В первой половине фразы я радуюсь за Вас, во второй огорчаюсь.
В этажном щите унылая картина, у застройщика кончились автоматы и совесть и потому воткнули рубильники. Я бы в срочном порядке начал с того, что в этажном щите вслед за рубильником и счётчиком поставил бы С40 трёхполюсной (ну не надо больше!!!) и ещё лучше дифавтомат селективный противопожарный. У Вас это в думках есть, а в реалии - пусто.
В щите квартирном начал бы с того, что поменял все номиналы "вниз". Вместо 25 и 20 - ставим 16 ампер, вместо 16 - 10 ампер.
Линия газового котла на кухне - требует внимательного рассмотрения.
Подозреваю, что многое ещё забыто. Расскажите о всяких ништяках и вкусностях которые у вас будут иметь место. Если скажете что не будет - не поверю.
15.03.2014 в 21:45:52
В этажном щите достаточно автомата, поскольку все линии в квартире под дифзащитой. Вам уже сказали на что поменять номиналы автоматов, исправляйте, не ждите пока все выложат. Где Вы видели дифы 20А-10мА? Отдельная линия на посудомойку и вентилятор не нужна, объединяйте с чем нибудь. Квартира с газом?
15.03.2014 в 22:29:50
Rumato написал : Где Вы видели дифы 20А-10мА?
У Леграна такой вроде был ...
И это пройдёт ...
15.03.2014 в 22:35:11
serj12 Спасибо, нашел. Только занимает 4 модуля и цена... Ну ТС виднее.
15.03.2014 в 22:36:13
Все кто говорит, что необходимо поменять автоматы 25А -> 16А и 16А -> 10А. Объясните отличие автомата С16А и В25А (у нас повально все любят собирать на автоматах с характеристикой С, я намерен с характеристикой В). В25А ток КЗ меньше, а максимальны рабочий ток больше. Так может надо менять не номинал, а характеристику?
web-rr написал : Линия газового котла на кухне - требует внимательного рассмотрения.
Вы считаете, что газовый котел нужно подключать без диф автомата и без УЗО? В чем могут быть проблемы?
web-rr написал : Подозреваю, что многое ещё забыто. Расскажите о всяких ништяках и вкусностях которые у вас будут иметь место. Если скажете что не будет - не поверю.
ништяки и вкусности - это что? Может я не забыл, а я о них не знаю. Во все квартире проводка раскинута. Что еще?
15.03.2014 в 22:40:35
Rumato написал : Где Вы видели дифы 20А-10мА?
GE ( серия DM )- занимает 2 модуля.
Rumato написал : Отдельная линия на посудомойку и вентилятор не нужна, объединяйте с чем нибудь.
Так получилось, что есть линия куда включено посудомойка, вентилятор и газовая поверхность. У меня требование, что с водой - ток утечки 10 мА. Объединять с другими линиями током утечки 10 мА - я думаю будут ложные срабатывания.
Rumato написал : Квартира с газом?
Да.
15.03.2014 в 22:59:49
ashra написал : GE ( серия DM )- занимает 2 модуля.
Не нашел, ссылкой не поделитесь?
15.03.2014 в 23:09:10
Rumato написал : Не нашел, ссылкой не поделитесь?
Где есть в продаже я еще не искал.
Мне в позапрошлом году на работе электрики сами собрали несколько маленьких щитов на GE. По этому сразу глянул в каталог GE. Другие каталоги я еще не смотрел.
15.03.2014 в 23:13:30
ashra, рубильник на 100 ампер выключится сам при КЗ? А при перегрузке?
15.03.2014 в 23:15:52
web-rr написал : рубильник на 100 ампер выключится сам при КЗ? А при перегрузке?
Я же написал - автомат и узо я хочу поставить сам.
Рубильник - это все, что мне досталось от застройщиков.:mad:
16.03.2014 в 00:02:41
ashra,
вот тут сначала почитайте.
ashra,
потом тут.
ashra,
и здесь тоже.
А потом подумайте и исправьте схему. Вам говорят а вы не слушайте.