15.03.2014 в 19:39:06

Может на вводе у вас рубильник вместо АВ.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

15.03.2014 в 19:44:35

Интересует номинал автомата который стоит в этажном щите. А поскольку это новостройка, там скорее всего стоит диф, иначе фиг дом сдашь.

0
Аватар пользователя
ashra

Местный

Регистрация: 15.03.2014

Белгород

Сообщений: 17

15.03.2014 в 21:31:02

Почему то всех заинтересовал мой этажный щиток. А не проект моего квартирного щита. Я рассчитывал на это. Чтобы у всех пропали вопросы - сходил сфотографировал этажный щит. От застройщика достался только рубильник - GE AST M 100А. Автомата в щите нет. Монтаж выполнен ПВ3 - 6 кв. Автомат и УЗО хочу установить сам в этажный шит. Чтобы не нагромождать свой квартирный щит.
Дайте пожалуйста коментарии по квартирному щиту (схема, ошибки, отчего можно отказаться, на чем можно с экономить). Спасибо.

0
Вложение
Аватар пользователя
ilai

Местный

Регистрация: 17.09.2013

Самара

Сообщений: 257

15.03.2014 в 21:36:19

Это как так то. :yu Сколько хочу, столько и возьму? Сходите в УК или в ЖКХ, да разузнайте куда делось остальное.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

15.03.2014 в 21:40:24

ashra написал : Большинство использует С, но В как-то надежней. Я ставлю на кабель 2,5 кв - 25 А автомат и на 1,5 кв - 16 А.

В первой половине фразы я радуюсь за Вас, во второй огорчаюсь.

В этажном щите унылая картина, у застройщика кончились автоматы и совесть и потому воткнули рубильники. Я бы в срочном порядке начал с того, что в этажном щите вслед за рубильником и счётчиком поставил бы С40 трёхполюсной (ну не надо больше!!!) и ещё лучше дифавтомат селективный противопожарный. У Вас это в думках есть, а в реалии - пусто.

В щите квартирном начал бы с того, что поменял все номиналы "вниз". Вместо 25 и 20 - ставим 16 ампер, вместо 16 - 10 ампер.

Линия газового котла на кухне - требует внимательного рассмотрения.

Подозреваю, что многое ещё забыто. Расскажите о всяких ништяках и вкусностях которые у вас будут иметь место. Если скажете что не будет - не поверю.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

15.03.2014 в 21:45:52

В этажном щите достаточно автомата, поскольку все линии в квартире под дифзащитой. Вам уже сказали на что поменять номиналы автоматов, исправляйте, не ждите пока все выложат. Где Вы видели дифы 20А-10мА? Отдельная линия на посудомойку и вентилятор не нужна, объединяйте с чем нибудь. Квартира с газом?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

15.03.2014 в 22:29:50

Rumato написал : Где Вы видели дифы 20А-10мА?

У Леграна такой вроде был ...

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

15.03.2014 в 22:35:11

serj12 Спасибо, нашел. Только занимает 4 модуля и цена... Ну ТС виднее.

0
Аватар пользователя
ashra

Местный

Регистрация: 15.03.2014

Белгород

Сообщений: 17

15.03.2014 в 22:36:13

Все кто говорит, что необходимо поменять автоматы 25А -> 16А и 16А -> 10А. Объясните отличие автомата С16А и В25А (у нас повально все любят собирать на автоматах с характеристикой С, я намерен с характеристикой В). В25А ток КЗ меньше, а максимальны рабочий ток больше. Так может надо менять не номинал, а характеристику?

web-rr написал : Линия газового котла на кухне - требует внимательного рассмотрения.

Вы считаете, что газовый котел нужно подключать без диф автомата и без УЗО? В чем могут быть проблемы?

web-rr написал : Подозреваю, что многое ещё забыто. Расскажите о всяких ништяках и вкусностях которые у вас будут иметь место. Если скажете что не будет - не поверю.

ништяки и вкусности - это что? Может я не забыл, а я о них не знаю. Во все квартире проводка раскинута. Что еще?

0
Аватар пользователя
ashra

Местный

Регистрация: 15.03.2014

Белгород

Сообщений: 17

15.03.2014 в 22:40:35

Rumato написал : Где Вы видели дифы 20А-10мА?

GE ( серия DM )- занимает 2 модуля.

Rumato написал : Отдельная линия на посудомойку и вентилятор не нужна, объединяйте с чем нибудь.

Так получилось, что есть линия куда включено посудомойка, вентилятор и газовая поверхность. У меня требование, что с водой - ток утечки 10 мА. Объединять с другими линиями током утечки 10 мА - я думаю будут ложные срабатывания.

Rumato написал : Квартира с газом?

Да.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

15.03.2014 в 22:59:49

ashra написал : GE ( серия DM )- занимает 2 модуля.

Не нашел, ссылкой не поделитесь?

0
Аватар пользователя
ashra

Местный

Регистрация: 15.03.2014

Белгород

Сообщений: 17

15.03.2014 в 23:09:10

Rumato написал : Не нашел, ссылкой не поделитесь?

Где есть в продаже я еще не искал.
Мне в позапрошлом году на работе электрики сами собрали несколько маленьких щитов на GE. По этому сразу глянул в каталог GE. Другие каталоги я еще не смотрел.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

15.03.2014 в 23:13:30

ashra, рубильник на 100 ампер выключится сам при КЗ? А при перегрузке?

0
Аватар пользователя
ashra

Местный

Регистрация: 15.03.2014

Белгород

Сообщений: 17

15.03.2014 в 23:15:52

web-rr написал : рубильник на 100 ампер выключится сам при КЗ? А при перегрузке?

Я же написал - автомат и узо я хочу поставить сам.
Рубильник - это все, что мне досталось от застройщиков.:mad:

0
Аватар пользователя
ilai

Местный

Регистрация: 17.09.2013

Самара

Сообщений: 257

16.03.2014 в 00:02:41

ashra,
вот тут сначала почитайте. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=737906#post737906

ashra,
потом тут. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=121351&page=188&p=2892170&viewfull=1#post2892170

ashra,
и здесь тоже. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=48437

А потом подумайте и исправьте схему. Вам говорят а вы не слушайте.

0