16.03.2014 в 12:01:22
Управление освещением (одной группой) с нескольких мест в квартире будет? Давайте, укажите сколько групп и как управляться будут.
Сигнализация, видеонаблюдение, аквастоп будут? Котёл газовый энергозависимый уже есть. Аварийное или эвакуационное освещение будет? Хотя бы в районе входной двери и электрощита?
А я в схеме вижу всё-всё только за реле напряжения и за дифзащитой. Как думаете, хорошо это?
16.03.2014 в 12:13:54
web-rr написал : Управление освещением (одной группой) с нескольких мест в квартире будет? Давайте, укажите сколько групп и как управляться будут.
Да. В коридоре будут установлены проходные выключатели (два независимых участка). Распайка проходных выключателей в коробке.
web-rr написал : Сигнализация, видеонаблюдение, аквастоп будут?
Да все будет. Питание от ящика слаботочного. Там и вся структура. Частично умный дом.
web-rr написал : Котёл газовый энергозависимый уже есть.
Да. Двухконтурный Viessmann Vitopend 222-W. Достался от застройщиков.
web-rr написал : Аварийное или эвакуационное освещение будет? Хотя бы в районе входной двери и электрощита?
Мне рекомендуют. Думаю установить светодиодное с запитыванием от аккумулятора умного дома.
web-rr написал : А я в схеме вижу всё-всё только за реле напряжения и за дифзащитой. Как думаете, хорошо это?
В чем могут быть проблемы? Может я что-то не понимаю. Укажите конкретно. Очень хочется разобраться.
16.03.2014 в 12:17:07
ashra написал : В чем могут быть проблемы? Может я что-то не понимаю. Укажите конкретно. Очень хочется разобраться.
Подумайте, почитайте советы других. Погуглите. У Вас агрессия по отношению ко мне (сообщение #29), я не думаю, что меня вы воспринимаете после этого.
16.03.2014 в 12:22:36
web-rr написал : У Вас агрессия по отношению ко мне (сообщение #29)
Вы меня неправильно поняли. Это агрессия к застройщикам. Не хочется все объяснять, но я бы их расстрелял. Украли, не доделали, установили не то что обещали все что можно. :mad: - этот смайлик для них.
18.03.2014 в 17:00:48
А как вы квартиру принимали? Акт ПП подписывали?
18.03.2014 в 17:56:54
Бех написал : А как вы квартиру принимали? Акт ПП подписывали?
Я покупал ее не у застройщика. Теперь многое исправляю.
18.03.2014 в 19:51:04
Поставьте на вводе АВ 25А достаточно будет, ну на край 32А. А то на 63А можно своё производство открывать.
18.03.2014 в 21:54:19
ilai написал : А то на 63А можно своё производство открывать
63А не защитит 10 кв?
18.03.2014 в 23:32:33
Я под 63А закладываю 16мм.
19.03.2014 в 07:14:02
Десятку под защиту не более 50А