16.03.2014 в 11:32:57
у нас проблема с газовым котлом, сначала были перепады воды, то холодная, то горячая, если на горячей выключать кран, то котёл сбивается и показывает мигающие две последние лампочки 80-90 градусов, восстанавливается все, если повернуть ручку на отключение котла и обратно, а если оставить так, то по максимуму начинает топить батареи и соответственно сжирать бабло. А сейчас появилась ещё одна проблема: котел зажигается не с первого раза (со 2го или с 3го) , либо зажигается, погорит 3-5 сеунд, отрубается и начинает попытки зажечь снова. Вот кто знает в чем может быть проблема этого всего? Кстати дому 2 года и изначально у всех стояли эти котлы, у большинства, с кем общались, та же проблема, что он сбивается и мигают 2 лампочки..
16.03.2014 в 13:28:49
ТО проводилось? Точное название котла...
17.03.2014 в 00:17:14
ТО не проводилось и котлу 3 года,1,5 года назад была поломка,зажигался на 4-5 раз, чистили контакты на зажигательных элементах, котёл Therm 14 TCL, неправильно написала насчет лампочек мигающих, там 70-80 мигает, под 70 перечеркнутый кран нарисован, а под 80 перечеркнутая батарея
20.03.2014 в 20:48:04
Посмотрите, может что найдете
20.03.2014 в 21:07:12
Milu1 написал : котёл Therm 14 TCL,
хороший котел....-или изучайте или вызывайте специалиста!
13.01.2021 в 15:37:45
Котёл Thermona DUO 5ot только отопление. Проработал исправно лет десять, в этом сезоне вылезла проблема, не набирает температуру больше 66 хотя работает постоянно в чем дело,. Догадка не хватает газа, надо прочистить форсунки
15.01.2021 в 12:35:11
Андрей 49 написал: Котёл Thermona DUO 5ot только отопление. Проработал исправно лет десять, в этом сезоне вылезла проблема, не набирает температуру больше 66 хотя работает постоянно в чем дело,. Догадка не хватает газа, надо прочистить форсунки
Андрей 49, так и вышло, почистил, продул, и все нормально