kvazar
kvazar
Новичок

Регистрация: 06.08.2012

Владивосток

Сообщений: 52

17.03.2014 в 16:35:31

Добрый день.

Задумался менять проводку от застройщика. Сейчас это выглядит так:

Решил ставить щит в квартире. Потребителей пока не тусовал. Раздумываю над вводом и концепцией ;););)

Вот что пока получается

Наверняка без ошибок не обошлось. Буду признаетелен за советы и указания на ошибки :-)

0
Вложение
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.03.2014 в 16:55:41

kvazar написал : Наверняка без ошибок не обошлось. Буду признаетелен за советы и указания на ошибки :-)

Вы правы :)

  • Зачем нужно сие хитрое устройство?
  • УЗО подключено неверно
0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9132

17.03.2014 в 21:01:59

kvazar написал : Раздумываю над вводом

Да собственно вам указано - 14 кВТ,тут раздумывай,не раздумывай,а в лучшем случае С25А на вводе.

kvazar написал : Вот что пока получается

Пока плохо :o

0

И это пройдёт ...

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

17.03.2014 в 21:14:18

Не могу понять, на схеме ввод однофазный, и кабель на электроплиту 3*2.5:confused: На схеме ТС 3 фазы...

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.03.2014 в 21:15:57

Rumato написал : Не могу понять, на схеме ввод однофазный, и кабель на электроплиту 3*2.5

Да ну? Посмотрите внимательнее :) Подсказка - схема однолинейная. Если каждая фаза показана отдельной линией - схема многолинейная (классическая принципиальная) А кабель на плиту однофазный 3х2,5 под автоматом 40А - это злая шутка от застройщика ;)

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

17.03.2014 в 21:24:41

Тогда мне непонятно как совмещаются АВ 63А на вводе и 14 кВт. Ну и про кабель на плиту вопрос не снят.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.03.2014 в 21:27:50

Rumato написал : Тогда мне непонятно как совмещаются АВ 63А на вводе и 14 кВт.

Так это УЗО на 63А :)

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

17.03.2014 в 21:29:04

А до УЗО что стоит?:)

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.03.2014 в 21:31:19

Короче, не схема, а недоразумение...

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9132

17.03.2014 в 21:36:52

Rumato написал : А до УЗО что стоит?

Прикольная штука http://www.ktp.ru/Cat/Catalog.asp?Id=050863&mode=good&pdf=00020 Да уж,застройщик глумится...

0

И это пройдёт ...

ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.03.2014 в 21:41:34

А ТС похоже хочет поддержать концепцию застройщика и окончательно всё запутать...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу