Так вот хотелось бы еще понять необходимость типа А для УЗО, я читал отдельную тему по этому вопросу, в результате понял что в принципе вся техника в том числе и стиралка и телик и иное оборудование имеют процент косяков по утечке тока который может поймать только тип А, и что если деньги есть то в любом случае тип А без вариантов. Другая часть форумчан в этом смысла не видят, вот и думай что лучше для себя родимого, накинуть на бюджет лишние 6 рублей для этого, или не стоит ловить те 5-7% предназначеные только для типа A

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

18.03.2014 в 12:04:55

Узо с автоматами других производителей точно так же замечательно встают под одну гребенку. Зануление на нейтраль стояка чревато, возможно, от него следует отказаться. С водонагревателями также нужно быть осторожным. Советы выше даны правильные.

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

18.03.2014 в 12:13:01

csv написал : Хотя имхо с качественным кабелем гостовским ВВГ-Пнг LS 2x 1.5 (ож)-0.66 током утечки в кабельной линии можно вообще пренебречь?!

ток утечки он не только активный (на это влияет сопротивление изоляции), но ведь есть еще емкость между жилами... Мелкая, но все-таки есть...

Трешка на одном УЗО 30мА - это уж ооочень крайний случай. Я хоть и ярый сторонник ставить дифзащиту на ВСЕ линии в этом случае порекомендовал бы однозначно все что допускается оставить без дифзащиты:

  • линии света
  • стационарное оборудование

А вообще, в идеале наскребите еще 6тыс дополнительно, и поставьте 3 УЗО 30мА на всю квартиру + одно 10мА на санузел. 4 УЗО на трешку - ИМХО вполне нормальный вариант "минимальной разумной достаточности" ;) о как!

И да, тип А - для себя любимого!

0
csv
csv
Местный

Регистрация: 12.03.2014

Мурманск

Сообщений: 399

18.03.2014 в 13:31:24

Solovey написал :

  • одно 10мА на санузел.

Вы имели ввиду ванна + туалет? Если так то выше мне забраковали такой номинал под нагрузку. Как бы еще можно в формулу расчета коэффициент спроса применить к установленной мощности, но все равно тогда ванна с туалетом в диапазон чувствительности 30mA только влезает. А вначале я вот что писал:

Так вот изначально прикидки были поставить на туалет с ванной, где будут теплые полы, свет, накопительный водогрей, стиралка и розетка для фена УЗО с чувствительностью 10mA

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

18.03.2014 в 13:58:32

csv написал : Если так то выше мне забраковали такой номинал под нагрузку.

Ну да. Многовато получается на одно УЗО в 10мА

  • или забейте на защиту 10мА и ставьте только 30мА
  • или увеличивайте количество 10мА УЗО

Хотя можно попробовать взять одно УЗО 25/0.01 от Шнайдера поставить перед ним автоматик на 25А для его защиты, а потом понатыкать кучу автоматов на линии... Но что из этой затеи получится и будут ли ложные срабатывания ...

0
igorrius
igorrius
Местный

Регистрация: 31.08.2013

Киев

Сообщений: 155

18.03.2014 в 15:18:38

csv написал : хотелось бы воткнуть в щиток УЗО типа А, но млин их ценник аховый

посмотрите в сторону Хагера

0
csv
csv
Местный

Регистрация: 12.03.2014

Мурманск

Сообщений: 399

19.03.2014 в 00:13:25

Парни, глянте, набросал тут, где можно упростить и правильно ли я вообще скомпоновал щит?? А то разориться можно, по грубым прикидкам шкаф на 18 рублей без стоимости самого шкафа и счетчика

0
Вложение
Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

19.03.2014 в 01:37:35

Тип АС не одобряет DIN VDЕ. А DIN VDЕ - это вам не какой-нибудь национальный стандарт какой-то сраной Португалии, Греции и т.п.

0
csv
csv
Местный

Регистрация: 12.03.2014

Мурманск

Сообщений: 399

19.03.2014 в 01:41:29

Abrikos написал : Тип АС не одобряет DIN VDЕ. А DIN VDЕ - это вам не какой-нибудь национальный стандарт какой-то сраной Португалии, Греции и т.п.

Эээээ, не понял, еще раз по русски только на этот раз. Так сказать для не особо просвещенных. У меня как бы все УЗО типа А впендюрены. Походу я понял в чем дело, Вы про это > А то разориться можно

речь не про тип УЗО шла, это как бы речевой оборот был =)

0
Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

19.03.2014 в 02:46:16

csv написал : ...речь не про тип УЗО шла, это как бы речевой оборот был =)

Простите, наверное, я не очень внимательно читал. Просто хотел сказать, что для современной городской квартиры тип А все же предпочтительней. :)

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

19.03.2014 в 08:39:25

csv написал : Парни, глянте, набросал тут, где можно упростить и правильно ли я вообще скомпоновал щит??

Если дом с электроплитами, то 32 на вводе как-то маловато :( Но рекомендации - именно для текущего варианта.

В подъездном щитке после счетчика желательно двухполюсник Вводной B32 в квартире заменить на рубильник (или, на худой конец, любой типа C 32 или больше). УЗО 63А не нужно - можно ставить 40 везде На варочную положено 32А и кабель 3х6 (хоть кабель правильный заложите, а автомат пока можно оставить)