Johnny написал : Если дом с электроплитами, то 32 на вводе как-то маловато :( Но рекомендации - именно для текущего варианта.
Да там наверняка ввод дохлый уже, там рубильник какой то вообще на 16А воткнут
Johnny написал : Вводной B32 в квартире заменить на рубильник (или, на худой конец, любой типа C 32 или больше).
В смысле воткнуть простенький ИЕК какой нибудь? Да блин особой разницы нет по деньгам, точнее 500 рублей на этом не экономия при стоимости всего щитка в 20 рублей.
Johnny написал : УЗО 63А не нужно - можно ставить 40 везде
А как же то что после кухонного УЗО на кухню номинал автоматов суммарный больше 40А? получается УЗО на 40А в отдельных ситуациях может быть не защищено.
Johnny написал : На варочную положено 32А и кабель 3х6 (хоть кабель правильный заложите, а автомат пока можно оставить)
ну тут я руководствовался одним из проектов Cs-Cs, который допускал кабель на варочную на 4 квадрата ввиду низкой вводной мощности на квартиру в целом, автомат конечно можно по номиналу под него и на 32A поменять, но тогда опять затык с УЗО кухонным, когда суммарный номинал автоматом перелезает за 63А