Alexdovgal написал : А уголок стальной-это заземлляющее устройство с сопротивлением растекания 4 Ом , или просто уголок забитый в землю ?
И 10(30) ом достаточно для повторного заземления
20.03.2014 в 19:48:58
Alexdovgal написал : А уголок стальной-это заземлляющее устройство с сопротивлением растекания 4 Ом , или просто уголок забитый в землю ?
И 10(30) ом достаточно для повторного заземления
20.03.2014 в 20:53:00
Arty написал : Фотки к сожалению нет. Но идея такая. Счетчик стоит такой (трехфазный прямого включения) : В него заведены 3 фазы после автомата. И нейтраль. с другой клеммы счетчика выходить опять нейтраль и идет на шину. На шине висят: 1) выход N со счетчика 2) сам щит 3) провод земли идущий на уголок стальной.
То есть ноль заземлен после счетчика? У нас энергосбыт по голове не погладил бы за такое. У вас техусловия на подключение есть?
Как по мне самый нормальный вариант примерно такой:
20.03.2014 в 21:24:33
FOLKEN написал : То есть ноль заземлен после счетчика?
Я не знаю как там этот ноль внутри счетчика раздается, возможно там одна шина на вход и выход. Соответственно получается, что до счетчика если так.
- туда же заводится заземляющее устройство
А если от него до столба не близко? И под устройством Вы понимаете, не уголок да? А что то посерьезнее? А уголок это "повторное заземление ноля" в вашем случае?
20.03.2014 в 23:30:57
уголок это порно какое-то. даже если повторка, она все равно одним уголком не ораничивается. под заземляющим устройством, обычно, треугольником забитые уголки 50ки метра по три длиной, да обваренные полосой стальной, да на полметра заглубленные.
не близко это насколько не близко? может ТТ тогда делать?
20.03.2014 в 23:49:02
FOLKEN,
21.03.2014 в 01:23:31
FOLKEN написал : уголок это порно какое-то. даже если повторка, она все равно одним уголком не ораничивается.
Вы повторки у опор хоть видели раз? Диванный теоретик?
21.03.2014 в 01:42:32
haramamburu написал : Вы повторки у опор хоть видели раз? Диванный теоретик?
Видел, конечно, вот только монтировать ВЛ как-то не приходилось, не задумывался как-то, что там под землей.
21.03.2014 в 09:10:37
serks написал : при КЛ повторное заземление рекомендуется, при ВЛ обязательно. Так что если есть возможность лучше сделать, да и врядли у вас кабельный ввод в дом.
если делаю коттедж с 0 то пока всегда ввод кабелем в земле
21.03.2014 в 09:18:35
FOLKEN написал : Как по мне самый нормальный вариант примерно такой:
- на опоре повторное заземление ноля
- ответвление в щит учета/вру/чтоугодно
- туда же заводится заземляющее устройство
- там же делится PEN
- после него уже пятипроводка, счетчик на фазы/рабочий ноль, защитный ноль (РЕ) - совсем совсем отдельно
в среднем от столба до щита в доме (у меня встречалось 30-70 метров так что защитное заземление лучше делать как можно ближе к потребителям (к щиту в доме) и кабель 4х жильный (у нас найти аллюминиев бронированный кабель 5*16-проблемма:()
21.03.2014 в 09:20:44
FOLKEN написал : Видел, конечно, вот только монтировать ВЛ как-то не приходилось, не задумывался как-то, что там под землей.
возле домов ничего:( хорошо если пруток стальной см-70
21.03.2014 в 09:29:12
luzgin,
Это бесполезно. Ничего толкового в этих беседах к сожалению не найдете. А еще хуже того подхватите какой нить ложный совет.
Я начал этот пост только потому, что все другие найденные на форуме уходили в никуда. И этот походу тоже... ;(
Нужно идти к проектировщикам по электрике и сделать проект заземления хотя бы с имеющимся вводными данными и пожеланиями. К такому выводу я пришел.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу