Подскажите насколько необходим PE проводник в проводке верхнего света. Меня сейчас волнует вопрос правильной работы УЗО (в том числе противопожарного) вопрос удара тока от люстры не стоит.
23.03.2014 в 09:32:57
Подскажите насколько необходим PE проводник в проводке верхнего света. Меня сейчас волнует вопрос правильной работы УЗО (в том числе противопожарного) вопрос удара тока от люстры не стоит.
23.03.2014 в 09:39:29
Да. УЗО и РЕ никак не связаны.
23.03.2014 в 09:47:04
А для чего он там нужен (PE) ?
23.03.2014 в 09:52:00
Для того что бы заземлить люстру, если она будет металлическая.
23.03.2014 в 09:56:14
Arty написал : А для чего он там нужен (PE) ?
если произойдет пробой на корпус то сработает узо без вашего участия, без РЕ при таком же случае при прикосновении к токоведущей части светильника вас ударит током и потом сработает УЗО, если оно там есть, при отсутствии оного и если вы стоите на токопроводящем покрытии ток потечет через вас со всеми вытекающими...
23.03.2014 в 10:18:53
MINik написал : если произойдет пробой на корпус то сработает узо без вашего участия
Вот именно это я и хотел услышать!
23.03.2014 в 12:35:25
При монтаже обычного освещения обязательно использовать 3 -х жильный кабель: к выключателю подается N, L, -L; к светильнику N, -L, РЕ.
23.03.2014 в 12:44:39
Arty написал : Подскажите насколько необходим PE проводник в проводке верхнего света.
Обязательно по ПУЭ.
Glaen21, интересно, чем L и -L отличаются? :) А вообще - лучше без распаек: подвел все 3 провода к выключателю - увел от выключателя к светильнику.
23.03.2014 в 12:52:12
ksiman написал : L, -L это как
Тут то все понятно. По импортному ЕСКД это приходящая и уходящая фаза. А вот N в выключателе зачем - не понятно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу