- Так и называется - физический практикум. 2.А. Расчет по толщине стен уже сделан. Это 10 см для пеноплекса. На сайте пеноплекса есть даже калькулятор. Все это в соотв нормативными требованиями для региона Москва. Все цифры есть в соотв таблице. 2.Б. Расчет теплопотерь необходим для восполнения тепла в квартире. Теоретически. Практически батареи на лоджии запрещены, теплый пол от ГВС тоже. Остается электрический теплый пол. Который может саморегулироваться за счет датчика тепла в стяжке под плиткой. Реально матов более 200 вт/м2 нет. Соотв такой мат и покупается (во всю площадь лоджии - 5-10 см отступ по периметру). Остается решить только вопрос с батареей, т.к. обычно лоджия объединяется с комнатой или кухней. Соотв общая с лоджией батарея есть. Вот тут уже есть сложности. Хотя существуют готовые калькуляторы, которые учитывают все теплопотери и нормы на вентиляцию помещения. Простые решения для биметалла дают формулу 1 секция на 2 кв м обычного помещения. Реально это даже с запасом в 30%, но заранее неизвестно как будут топить в квартире, поэтому запас будет не лишним. Для лоджии они не работают. На что обращаем внимание - на окна. Окна в лучшем случае в 3 раза холоднее чем стены (это если 2-3 камерный стеклопакет с 2И-стеклами). Поэтому более 50% - это теплопотери через окна. Примерный расчет на лоджии для 4 кв м показывает что теплопотери (если все сделать правильно) будут около 600 вт, т.е. требуются 3 секции. Тогда счет за электричество не будет огромным.