21.05.2014 в 17:11:32
Фаст написал : Так нельзя? 5-ти жильный вводной кабель. Заземляющая жила с шины идёт на контур заземления. На схеме просто не указано что заземляющая шина соединена с контуром заземления. У дома отдельный контутр заземления. Соответственно не хватает ещё ОПНов. Они будут в одельном боксе. Не хватает стаба для которого добавлена отдельная нулевая шина.
Нифига не понял, а ну ка нарисуйте на схеме что получилось. Где шинки, где контуры заземления, где жилы питающего кабеля...
Если вводной кабель уже идет 5-ти жильный, т.е.РЕN разделен ранее на PE+N, то дальше эти две жилы объединять нельзя.
Вот я у вас сразу и спросил - давайте схему по которой щиток собран сейчас, а то схема из 45го поста с фото не совпадает.
21.05.2014 в 19:16:57
Solovey написал : Если вводной кабель уже идет 5-ти жильный
Питающий кабель от бани - СИП 4*16 (три фазы, ноль). Вводной кабель в дом 5-ти жильный. Пятая жила кабеля свободная и уходит из щитка от шины на землю. Для чего придётся снова организовывать бокс с ОПНами. Всё оговаривалось в этой теме ранее. Ничего не понимаю. Шины РЕ и N соединены временно, так как пока не организовано само заземление. По схеме ноль приходит на заземляющую шину и от неё уходит на пожарное УЗО. УЗО пока нет и собсно соединяющего проводника тоже нет.
21.05.2014 в 20:55:37
Вот что хотел изобразить. Что будет в итоге, без времянок Принцип такой же как в бане. Красную фазу не указывал. Она пойдёт через стабилизатор и для неё приготовлена отдельная нулевая шина. Прошу строго не судить и помочь советом.
22.05.2014 в 09:16:29
Ну вот теперь понятно стало.
22.05.2014 в 13:18:32
Solovey написал : Ну вот теперь понятно стало.
А что делать то? Не правильно? Ноль должен сперва на пожарное УЗО приходить? Или как? Объясните пожалуйста, где я ошибся?
22.05.2014 в 13:31:07
Фаст написал : А что делать то? Не правильно? Ноль должен сперва на пожарное УЗО приходить? Или как? Объясните пожалуйста, где я ошибся?
Дык вроде все верно получилось.
Вы делаете TN-C-S. По СИПу приходит жила PEN + 3 фазы. PEN коммутировать нельзя, значит правильно вы ее ззасунули сразу на шину. От контура заземления PE также приходит на эту шину.
Меня сначала смутило что из 5-ти жильного кабеля две жилы на одну шину сели, теперь по схеме стало понятно что это за жилы.
22.05.2014 в 15:56:47
Solovey написал : Дык вроде все верно получилось.
Уф, ну слава богу. Я уж было испугался. Такая же схема в бане. PEN от СИПа сперва приходит на шину заземления, а от неё N через счётчик на дифы.
Вот здесь
30.05.2014 в 13:14:17
Прошу помочь разобраться в некоторых вопросах которые остались.
30.05.2014 в 15:00:16
Фаст написал : советовали установить дополнительный автомат и организовать питание дома от него. Но к чему подключать автомат? С вводных клемм трёхфазного автомата?
Сделай вот так, к примеру, как советовали -, но СИП к бане от опоры поменяй на 4х25мм2, чтобы и на дом хватило ...
01.06.2014 в 11:03:30
DED@ПВО написал : Сделай вот так
Так уже не получится, к сожалению. СИП 4*16 от бани к дому уже прокинут. Скоро закончу проводку в доме.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.